FFS
Граждане!

Одно этажная подземная автостоянки имеет выход непосредственно наружу по рампе. Но это сложно назвать рампой просто подъем в четверть оборота без крыши.

Нужно со стороны автостоянки делать дренчерную завесу?

Думаю что нет, так как под определение рампы не попадает,но все же кто что скажет?
Ursul
Было нечто похожее. "полукруглый" подъем на 90 град без крыши. Длина подъема 9м. Завесу н6е делал, экспертизу прошел.
FFS
Спасибо!

То же склоняюсь, что ставить не требуется.