Добрый день! проектирую элеватор, возник непонятный момент:
по НТП 16-93 п.3.4 - с трех сторон головок норий предусмотрен проход 0.7 м. А какое расстояние должно быть между норией и площадкой с 4й стороны? обычно делаем 500 мм и экспертиза не придирается. но заказчих жалеет полметра и хочет сократить этот проход до 0 и требует ссылки на нормы, где написано про 4ю сторону. помогите если знаете информацию об этом))
0,7 метра это чтоб человек пройти мог. А 0,5 метра вы наверное закладываете с учётом применения ГПМ (ближе только руками ставить придется) и чтоб можно было посмотреть, как головка ваша на фундамент встала. Ну сами считайте: толщина тела человека где-то 300 мм и от локтя до кисти где-то 250-300 мм. Если с четвертой стороны потребуется осмотр, то полметра вполне хватит, чтоб боком туда залезть и руками подвигать)) Без зазора будет сложно монтаж провести нормально, но если у зака с деньгами и временем проблем нету, тогда можно и убрать этот зазор. Только пусть он в ТЗ это требование отдельно запишет, чтоб потом не требовал забесплатно изменения вносить в документацию.