Полная версия этой страницы:
КНС
подскажите тему, где обсуждался расчет приемного резервуара КНС с погружными насосами
конкретно интересует расчет резервуара с 3 насосами, по 2-ой схеме
Пуски насосов осуществляются в регулируемой последовательности, но все насосы продолжают работать до достижения минимального уровня остановки
это позволяет уменьшить рабочий объем
Сандугач
18.7.2014, 19:59
Цитата(dorox88 @ 18.7.2014, 14:48)

Пуски насосов осуществляются в регулируемой последовательности, но все насосы продолжают работать до достижения минимального уровня остановки
это позволяет уменьшить рабочий объем
А какая связь между алгоритмом работы насосов и объёмом приёмного резервуара КНС? Расчёт идёт по максимальной, заданной изготовителем частоте включений насоса и максимальному притоку.... Всё остальное.... от лукавого....
Цитата(dorox88 @ 18.7.2014, 11:48)

это позволяет уменьшить рабочий объем
Это, по-моему, Березин у себя в книге когда-то писал, но расчет не привел... Я как-то по старинке считаю.
Посмотрите на сайте Grundfos. Там есть методика расчёта.
Да это у Березина, непонятно где найти методику расчета
если не трудно поделитесь еще материалами по этой теме
Цитата(cec_njv @ 29.7.2014, 9:35)

Please,have a look here
Когда учебник для ПТУ переводят маркетологи - появляются такие шедевры.
dorox88
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25461http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
Поищи книжку С.Е. Березин Насосные станции с погружными насосами. Расчет и конструирование.
Считаю лучшей литературой по погружным. И понятно написано и современная.
Ещё лучше проконсультироваться с производителем применяемого насоса. Они вам там и подберут и расчитают и все объяснят на пальцах.
Эту книгу изучил, из-за неё и вопрос, про вторую схему там написано, а расчета нет!
От первой отличается только тем, что все насосы работают пока не откачают до одного определенного уровня. Формулы те же, только значения другие. И никакая диаграмма не нужна. Все эти формулы можно самому вывести по логике.
MariaIvor
26.9.2014, 9:16
Когда проходила экспертизу по одному объекту с КНС, расчет приемного резервуара принимался только по рекомендациям НИИ ВОДГЕО, там есть приложение № 8.
Рабочий объем считается от уровня включения 2 насоса (если 3-ий резервный) до уровня выключения насосов ( обычно верх электродвигателя). Объем воды между этими уровнями берется обычно 8 минут суммарной производительности 2-х насосов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.