Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бытовая сплит-система
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
koja
Переливается конденсат из внутреннего блока. Все проверили. Теплообменник чистый, дренажную систему пролили, внутр. блок стоит по уровню. Конденсат уходит, но какое-то количество не уходит и выливается наружу. Может подмерзает испаритель (из-за)нехватки фреона и образуется большое количество конденсата и дренажная система не справляется?
Kagamine Len
Цитата(koja @ 22.7.2014, 15:34) *
Переливается конденсат из внутреннего блока. Все проверили. Теплообменник чистый, дренажную систему пролили, внутр. блок стоит по уровню. Конденсат уходит, но какое-то количество не уходит и выливается наружу. Может подмерзает испаритель (из-за)нехватки фреона и образуется большое количество конденсата и дренажная система не справляется?

Встречалось из-за неудачной конструкции на испарителе нарастал лед, и через какое то время конденсат начинал стекать мимо ванны.
Мобильный кондиционер использовался как осушитель. Нижний ряд пластин касался ванны и там начинал образовываться лед, до конца не удаляющийся при
оттаивании. устранено подгибанием пластин , пару часов пришлось наблюдать до появления.
daddym
Еще может быть проблема в неудачном расположении сливного отверстия наружного блока. Если в него переодически задувает ветер, вода перестает стекать. Аналогичная проблема возникает и при слишком мощной вытяжке при слабом притоке. Точно также перепад давлений воздуха не дает течь воде.