Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентилятор подбираеться сумме потерь или по самой загруженной ветке.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Мистер Х
Вентилятор подбираеться по сумме потесь давления всех ответвлений и веток или по одной самой загруженной ветке?
ИОВ
Цитата(Мистер Х @ 30.7.2014, 7:42) *
Вентилятор подбираеться по сумме потесь давления всех ответвлений и веток или по одной самой загруженной ветке?

по одной самой загруженной ветке, остальные должны быть увязаны именно с нею
Мистер Х
У меня вопрос в таблицу характеристик вентиляционных систем в графу давление пишем цифру с потерями на: ΔРш - сопротивление приточной шахты, Па;
ΔРу - сопротивление приемной секции, Па;
ΔРк - сопротивление калориферной секции, Па;
ΔРс - сопротивление соединительных секций, Па.
или только сети?
ИОВ
Для любого вентилятора надо учитывать все участки сети: и на стороне всасывания и на стороне нагнетания. Неправильно понимать под "сетью" только воздуховоды
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.