Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Столкнулся с такой проблемой - проектируем котельную, котельная размещается в существующем производственном здании. Т.е. встроенная.
Проект должен проходить государственную экспертизу. Что мы должны сдать на экспертизу в качестве разделов АР и КР? Никаких фундаментов, никакого другого конструктива мы не разрабатываем, ибо сущ. помещение идеально нам подходит.
Может, нужно какое-то обследование здания делать?
Спасибо.
Обследование здания обязательно. Недавно одна ГГЭ выдала отрицательное из-за того, что у заказчика не было обследования в соответствии с ГОСТ Р 53778-201
Да, а по результатам обследования (стены, кровля, фундамент, наличие коммуникаций) появятся и требования по Архитектуре и конструкциям. В ходе обследования обязательно обратить внимание на объёмы демонтажных работ, наличие грузоподъёмных механизмов и необходимость обустройства дополнительных монтажных проёмов. И на объект выехать не забудьте. До проектирования. Потому что вносить изменения по ходу мотажных работ или обходиться имеющимся минимумом оборудования мне не нравится (дорого очень для исполнителей)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.