В первые столкнулся с проектированием систем АСУ во взрывоопасной зоне.
Исходные данные: Помещение категории А по пожароопасности, Зона 1 по взрывоопастности (П1 по ПУЭ), T3(до 200С), подгруппа 2B.
Вопрос: Перекрывают ли требования по взрывобезопастности требования по пожароопастности?
Сутило определение категории помещения:
К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.

Т.е. при 28С образовываются взрывоопасные смеси. А оборудование категории T3 допускает нагрев до 200С.
Как может повлиять категория помещения по пожароопастности на подбор и подключения электропотребителей, кабелей, датчиков и другого оборудования для автоматизации?

Ost
Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
...Помещение категории А по пожароопасности...

Категоия А - это повышенная взрывопожароопасность
Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
...Зона 1 по взрывоопастности (П1 по ПУЭ), T3(до 200С), подгруппа 2B....

Зона 1 - это взрывоопасная зона В1 или В1а по ПУЭ. Но не П1.
Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
Вопрос: Перекрывают ли требования по взрывобезопастности требования по пожароопастности?

Конечно
Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
Т.е. при 28С образовываются взрывоопасные смеси. А оборудование категории T3 допускает нагрев до 200С.

до 28 гр. C - это характеристика ЛВЖ. Температура вспышки. Такие ЛВЖ считаются особо опасными.
Т3 - группа взрывоопасной смеси. Температура самовоспламенения 200 - 300 гр. C.
Цитата(AAL1982 @ 31.7.2014, 23:09) *
Как может повлиять категория помещения по пожароопастности на подбор и подключения электропотребителей, кабелей, датчиков и другого оборудования для автоматизации?

В данном случае не "пожароопасности", а "взрывоопасности".
Влияет напрямую. Всё должно быть взрывозащищенным
AAL1982
Огромное спасибо!