В пункте 7.4 написано В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать: в насосных станциях для I категории — 2 ед., для II категории — 1 ед.
но в пункте 7.5: В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов.
Исходя из этого у меня вопрос: у меня станция наружного пожаротушения торгового центра (как мне известно, следовательно первая категория станции) мне нужно один резервный насос или 2?
Кто может подсказать в таком простом вопросе?