Gavril_gavrilov
6.8.2014, 15:53
Ребят, если боковая нагрузка на неподвижную опору 7 т.с при бесканальной прокладки трубы в ППУ DN200 - это много?? По осевой нагрузке все вписывется, а вот сколько боковая максимальная нагрузка будет?
Evgkarpro
13.8.2014, 20:27
все нужно считать, иногда принимают что опора может воспринимать
боковое усилие до 30 % от реально действующего осевого усилия.
вероятно стандартный железобетонный щит, лобовая опора не пройдет,
возможен вариант устройства таврового сечения или даже с контрфорсами.