7.8.2014, 15:22
Добрый день... Не пойму как настроить взаимодействие датчика теплого пола1493 с термостатом 2100...при прослушки группового адреса с external temp идут одни нули...пробовал соединять input external и output actual temp...что то идет но на нормальную температуру не похоже...прилагаю скрины
4ertjaga_88
7.8.2014, 20:52
...
Konstantin_X
8.8.2014, 6:57
Обратите внимание на настройку Input 4. см. файл. А главное, затем не забудьте собрать в один групповой адрес бьекты 3 и 24. И все у Вас получится.
4ertjaga_88
8.8.2014, 7:51
Ну надо ж так!!гира легких путей не ишет)спасибо,буду пробовать....
4ertjaga_88
8.8.2014, 12:44
А как сделать,Если это возможно, чтобы вкл и выкл его принудительно,не смотря какая уставка?
Konstantin_X
11.8.2014, 7:08
Ну, первое, что приходит в голову, это использовать объект 31 - защита от перегрева/заморозки.