Добрый день... Не пойму как настроить взаимодействие датчика теплого пола1493 с термостатом 2100...при прослушки группового адреса с external temp идут одни нули...пробовал соединять input external и output actual temp...что то идет но на нормальную температуру не похоже...прилагаю скрины
4ertjaga_88
...
Konstantin_X
Обратите внимание на настройку Input 4. см. файл. А главное, затем не забудьте собрать в один групповой адрес бьекты 3 и 24. И все у Вас получится.
4ertjaga_88
Ну надо ж так!!гира легких путей не ишет)спасибо,буду пробовать....
4ertjaga_88
А как сделать,Если это возможно, чтобы вкл и выкл его принудительно,не смотря какая уставка?
Konstantin_X
Ну, первое, что приходит в голову, это использовать объект 31 - защита от перегрева/заморозки.