elzin
Всем доброго времени суток. Проектируем наружное водоснабжение микрорайона (с коттеджной застройкой 2 эт.) на севере, запроектировали водопровод хозяйственно бытовой противопожарный, в два коьлца Ф160 расход на наружное пожаротушение 10 л/с, расход водоснабжения 0,97 л.с. (средний). В задании на проектирование предусмотреть насосную станцию... Возник вопрос для чего, если для повышения давления то по ТУ 34 м.в.ст. давления вполне хватает для пожарных гидрантов. Эксплуатирующая организация внетного ответа не дает... Раз в задании есть то надо проектировать и обосновывать, обосновали тем что расход на хозпит маленький и скорость составляет 0,08м/с, и еще трубопровод подняли на 1 м выше расчетной глубины заложения т.к. глубина промерзания большая (3,4м) (просьба эксплуатирующей организации) и чтобы гидранты пожарные не замерзли предусматриваем циркуляционную насосную станцию. Насосы подобрали из скорости 0,8 м/с в трубопроводе.

По автоматизации голову пришла идея с расходомером и электро задвижкой. При пожаре расход увеличивается расходомер дает сигнал на отключение насоса и в обратном порядке.
Вопрос знатокам.
1)Циркуляция должна идти по большому кольцу водопровода как это осуществить, автоматизировать ?
2) Есть отработанный вариант автоматизации насосов циркуляции или вариант без автоматики с помощью клапанов?


SV_vrn
"циркуляция" то в каком месте то нартсована? smile.gif)

у вас обычная ПНС повышения давления. чтобы что то гонялось по кругу - нужно его вернуть взад - тоесть воду из мкр вернуть на всас насосной станции.

для циркуляции вам нужен обратный трубопровод и отдельная группа насосов на циркуляционный расход - и все это еще по гидравлике увязать.

советую напомнить эксплуатирующей организации про энергоэффективность - им эту "циркуляцию" с бешенным перерасходом по электроэнергии потом в управлении по тарифам оправдывать придется.

зачем диаметр делали 160? п. 8.46 снипа наружки - хватит и 75мм.

Цитата(elzin @ 14.8.2014, 10:40) *
По автоматизации голову пришла идея с расходомером и электро задвижкой. При пожаре расход увеличивается расходомер дает сигнал на отключение насоса и в обратном порядке.

не придумывайте ерунды. при увеличении водоразбора - падает давление. поддерживайте автоматикой постоянное давление не ниже нужной вам величины на выходе из насосной.
batrysh
SV_vrn прав по всем пунктам. Ван нужно просто схему переработать. Кольцо сделать через насосную.
elzin
Насосная станция предусматривается исключительно для циркуляции, т.к. давление в сети 34 метра его хватает для пожаротушения вполне п. 4.4 СП 8.13130.2009 (10 м.), здания там двух этажные коттеджи.

Диаметр трубопровода рассчитали так (3,67л/с расход на хоз/пит+10 л/с на пожар), если 110 брать то скорость V=2.15 м/c, а водоканалы местные согласовывают максимальную скорость 1,2 м/с и обосновывают это тем, что у нас насосы старые, сети старые, изношенные и скорость выше не согласовывают.

насосы стоят непосредственно на на кольце, вопрос в том как организовать циркуляцию чтобы она не шла по малого кругу?

Elenk_@
Цитата(elzin @ 15.8.2014, 7:50) *
Насосная станция предусматривается исключительно для циркуляции, т.к. давление в сети 34 метра его хватает для пожаротушения вполне п. 4.4 СП 8.13130.2009 (10 м.), здания там двух этажные коттеджи.

а потери напора какие ?
elzin
напор циркуляционных насосов

,где
• =4,00 м. - геометрическая высота подъема воды
=9,0 м. - потери напора в напорном трубопроводе, в т.ч:
=7,50 м. -по длине (при L=1300 м)
=1,50 м. -местные (20% от потерь по длине)
• =2,00 м. - потери в трубопроводах станции

Н= 4+9+2=15 м.