Добрый день,

Для определения усредненной температуры дымового слоя в коридоре используют формулу (16) МР к СП 7.13130.2013.
Но, при использовании данной зависимости предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию 0,5 ≤ hsm / H ≤ 0,6
Высота незадымляемой зоны Z, м согласно СП 7.13130.2013 п.7.8 должна быть не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов, т.е. не менее 2 м.
Z = H - hsm --> Z = H - 0,5H = 0,5H и Z = H - 0,6H = 0,4H т.е. при высоте помещения менее 4 метров высота незадымляемой зоны будет меньше 2 м.
Н - высота помещения

Получается если принимать высоту незадымляемой зоны 2 м в помещениях высотой менее 4 м, то условие 0,5 ≤ hsm / H ≤ 0,6 выполнено не будет, соответственно формулу применять нельзя.
Но, другой то формулы нет, как определять температуру дымового слоя?

keaton
В п.7.8 говорится только о высоте расположения дымового отверстия.

Если верить рисунку, дымовой слой в коридоре может быть ниже проема. Но хотелось бы услышать кмментарий специалиста, тоже всегда мучал этот вопрос.
OlegG
Этот вопрос много раз обсуждали. Пользуйтесь поиском. Например,ЗДЕСЬ