Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.8.2014, 20:28)

Чудес, про которые рассказывают менеджеры, не бывает.
Ключевая фраза...
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.8.2014, 20:28)

1. Своей "инфракрасности", т.е. за счет отдачи тепла излучением. При таком теплообмене можно снизить температуру воздуха на 2-3 градуса, а человек будет ощущать себя комфортно. Т.е. при температуре по термометру 17 градуов ощущения будут как при 20. Это даст примерно 5% экономии энергии.
Какая нафиг инфракрасность для пленки под поверхностью пола. Ну того же ламината например. Он непрозрачен для ИК излучения.
Да, некоторую часть переизлучит. Но не много. В остальном будет греться сам и греть тот же воздух...
Они же даже сами написали:
Цитата
В основе работы теплого пола heatflow лежит абсолютно новый принцип, отличный от работы традиционных локальных систем обогрева: тонкая нагревательная инфракрасная пленка в первую очередь нагревает пол, а затем от пола, который выступает в качестве основного источника тепла, начинает нагреваться воздух в комнате.
А потом тут же, не отходя от кассы, в этом же абзаце продолжили маркетологический бред
Цитата
Обогрев помещения происходит благодаря равномерному распределению инфракрасного излучения. В первую очередь, нагреваются предметы, находящиеся в комнате, а затем накопленное ими тепло передается окружающему воздуху. Таким образом, удается достигнуть равномерного нагревания воздуха в помещении.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.8.2014, 20:28)

2. За счет "электричности" можно более точно автоматически регулировать температуру, не допуская перегрева помещений, особенно в переходный период. Но и газовую систему можно автоматизировать, просто при электроэнергии это проще. Экономия примерно 5%.
А это очень сильно зависит от расположения датчиков.
Если посмотреть тот же терморегулятор, который даже та же контора толкает, то да, есть два датчика. Один в полу, а второй в терморегуляторе. Вот только терморегулятор обычно вешают немного не в том месте где должна быть нужная нам температура.