Полная версия этой страницы:
Напорная канализация
Marichka
19.8.2014, 10:11
Добрый день!
Пороектируем внеплощадочную сеть напорной канализации. В соответствии с отчетом инженерно-геологических изысканий - трасса коллектора условно подтопляемая. Какие мероприятия необходимо предусматривать при прокладке сетей?
Изучаем нормы, а не "по быстрому" забегаем сюда получить ответы.
Marichka
19.8.2014, 10:24
Изучаем...но не всегда находится то что нужно((((
Marichka
19.8.2014, 10:57
Очень много информации находится по траншеям, а про укладку трубопровода ни чего не могу найти. В СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы написано на эту тему совсем немного и "..Методы укладки и конкретные места балластировки таких трубопроводов определяются проектом и уточняются проектом производства работ". По каким нормам это можно посчитать?
Skorpion
19.8.2014, 21:36
О каком диаметре и материале трубопровода идет речь?
Трубы напорные из полиэтилена по ГОСТ18599-2001 d160
про подтапливаемые трубы можно у инженеров теплотехников (ОВ) спросить. У них постоянно что нибудь подтапливается. Они на этом кое-кого съели

))
Skorpion
20.8.2014, 19:22
Цитата(Marichka @ 20.8.2014, 6:22)

Трубы напорные из полиэтилена по ГОСТ18599-2001 d160
Диаметр мелкий. Такой трубопровод, заполненный жидкостью (при эксплуатации) - не всплывет. Но при монтаже надо, чтобы траншея не была затоплена водой. Если она будет заполнена водой, трубопровод будет плавать, ибо внутри - воздух, а полиэтилен имеет плотность меньше, чем у воды. Поэтому в нижней точке траншеи следует выкопать приямок и откачивать грунтовую воду. После засыпки траншеи грунтом проблем больше не будет.
Marichka
20.8.2014, 19:29
Проблема в том, что участок трассы трубопровода проходит в пойме реки. УГВ на 0,8 от поверхности земли. Кажется приямок не спасет ситуацию(((
Цитата(Marichka @ 20.8.2014, 19:29)

Проблема в том, что участок трассы трубопровода проходит в пойме реки. УГВ на 0,8 от поверхности земли. Кажется приямок не спасет ситуацию(((
А как УГВ колеблется в течение года?
Впрочем - не надо
Цитата
А как УГВ колеблется в течение года?
В вашем случае подойдет метод горизонтального направленного бурения.
Marichka
27.8.2014, 10:52
Подскажите пожалуйста еще по прокладке трубопровода по склону с крутизной 23 градуса. В иностранных нормах предусматриваются утяжелители охватывающего типа с анкеровкой к бетонным подушкам залитым по трассе в траншеях. А по нашим нужны какие-нибудь мероприятия. "Уйти" от прокладки труб по такому склону нет возможности((
Marichka
27.8.2014, 11:22
на одном из форумов: при уклоне 40 градусов "...Во первых при таком уклоне советую проложить водопровод только из сваренных (без фитингов) стальных оцинкованных труб с усиленной гидроизоляцией снаружи. Крепление на склоне можно осуществить бетонными анкерами через каждые 20-30 м. (устанавливаем на трубе хомуты с отходящими отрезками арматуры, под хомутами в дне траншеи копаем или бурим колодцы (200х200х800 мм.), заводим в колодцы арматуру и заливаем бетоном." есть ли методики такой анкеровки?
Marichka
27.8.2014, 11:48
по СНиП 2.05.06-85:
"5.9. При прокладке трубопроводов по направлению уклона местности свыше 20 % следует предусматривать устройство противоэрозионных экранов и перемычек как из естественного грунта (например, глинистого), так и из искусственных материалов.
5.10. При проектировании трубопроводов, укладываемых на косогорах, необходимо предусматривать устройство нагорных канав для отвода поверхностных вод от трубопровода."
Может этого будет достаточно?
Skorpion
27.8.2014, 23:48
Цитата(Marichka @ 27.8.2014, 11:22)

на одном из форумов: при уклоне 40 градусов "...Во первых при таком уклоне советую проложить водопровод только из сваренных (без фитингов) стальных оцинкованных труб с усиленной гидроизоляцией снаружи.
Оцинкованные да еще с усиленной гидроизоляцией? Автору этого поста следует посмотреть состав усиленной гидроизоляции и изучить случаи, при которых требуется эта усиленная гидроизоляция (где-то это изложено).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.