Здравствуйте.

Имеется жилой дом: 17 жилых этажей + 1 этаж под офисы + цоколь под магазины. Горячее водоснабжение осуществляется от газовых котлов, установленных в каждой квартире (с МЧС согласована такая установка), а также группа котлов на общ. помещения.

Напрашивается вопрос: как производить расчет расходов по методике СНиП 2.04.01? Какой брать пункт для расчета квартир:
1) "Жилые дома квартирного типа высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству";
2) "Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями";
3) "Жилые дома квартирного типа с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором"?

А также вопрос как в этом случае принимать расходы для общественных помещений, ибо, как я предполагаю, в приложении 3 дан случай для централизованного ГВС?

Всем заранее спасибо за отклики rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(SuperPashkin @ 25.8.2014, 13:06) *
Здравствуйте.

Имеется жилой дом: 17 жилых этажей + 1 этаж под офисы + цоколь под магазины. Горячее водоснабжение осуществляется от газовых котлов, установленных в каждой квартире (с МЧС согласована такая установка), а также группа котлов на общ. помещения.

Напрашивается вопрос: как производить расчет расходов по методике СНиП 2.04.01? Какой брать пункт для расчета квартир:
1) "Жилые дома квартирного типа высотой св. 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству";
2) "Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями";
3) "Жилые дома квартирного типа с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором"?

А также вопрос как в этом случае принимать расходы для общественных помещений, ибо, как я предполагаю, в приложении 3 дан случай для централизованного ГВС?

Всем заранее спасибо за отклики rolleyes.gif

3) Жилые дома квартирного типа с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором
Для общественных помещений - как для централизованного ГВС.
SuperPashkin
Цитата(Serg Ivanov @ 25.8.2014, 15:41) *
3) Жилые дома квартирного типа с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором
Для общественных помещений - как для централизованного ГВС.

Благодарю!