Fanaberiya
Всем привет! Суть вопроса такова. 10 - этажный дом 4 блок секции. Секции 4-6 - первая очередь строительства, Секции 1-3 - вторая. Вопрос в том что первую очередь готовят под сдачу в эксплуатацию к 1 сентября, а ввод водопровода и водомерный узел проектировщики предусмотрелии во второй очереди - сдачу которой планируют в декабре и запуск отопления соответственно тоже - ввод тепла там отдельный. Как можно утеплить водопровод который идет через две неотапливаемые секции, что бы избежать разморозки системы и безболезненно запустить водоснабжение?
Водяной
это банальная ошибка проектной организации, начнём с этого...тупо не учли этапность строительства
греющий кабель в изоляции -нормальное временное решение...
SV_vrn
Я бы не говорил столь категорично, что это ошибка проекта.

Как показывает практика - это косяк заказчика, не информировать проектировщика о своих желаниях этапности.
А штатных телепатов у проктировщиков пока нет.
Хоттабыч
Без греющего кабеля - никак.

На счет затворов водяных в сантехприборах не забудьте. Унитазы лопаются от разморозки на раз.

А вообще-то, в таких случаях, и об отделке (возможно и о конструкциях, но не знаю что там за конструкции) подумать не грех. Пушка электр. кило на 16 на первом и пятом этажах, в подъездах, это как вариант поддержания положительных Т первое время до декабря. Но водопровод с канашкой (затворами) они не спасут - только кабель.