Как взять коэффициент альфа, если Phr=1.43, а в таблице СНиП максимальное значение 0,8? количество приборов 7
Цитата(iampix @ 1.9.2014, 14:17)

Как взять коэффициент альфа, если Phr=1.43, а в таблице СНиП максимальное значение 0,8? количество приборов 7
вероятность не может быть больше 1...
Цитата(Водяной @ 1.9.2014, 14:47)

вероятность не может быть больше 1...
и полностью согласен с вами)) Считаю расходы на противорадиационное укрытие, в СНиПе на него даются нормы, секундный расход прибором 0,1л/с для водоснабжения и 0,85 л/с для водоотведения, ну и при подсчете максимального часового расхода для сточных вод выходит такая вероятность...
Цитата(iampix @ 1.9.2014, 15:02)

и полностью согласен с вами)) Считаю расходы на противорадиационное укрытие, в СНиПе на него даются нормы, секундный расход прибором 0,1л/с для водоснабжения и 0,85 л/с для водоотведения, ну и при подсчете максимального часового расхода для сточных вод выходит такая вероятность...
выкладывайте, что уж теперь
Цитата(Водяной @ 1.9.2014, 15:05)

выкладывайте, что уж теперь
вот как то так
увеличивают секундный расход прибором до 0,85л/с (что нереально много, просто огромная цифра) и при этом ничего не говорится про часовой расход прибором...поэтому и получается косяк
в теории сделано не правильно...в шесть раз увеличили норму секундного расхода прибором и , считаем, что часовую не изменили...это не правильно
нужно увеличить расход часовой прибором...вопрос на сколько
PS: да и что за прибор такой, который даёт такой расход в 0,87л/с? в СНиП максимальный - 0,3л/с...что там за оборудование?
Цитата(Водяной @ 1.9.2014, 16:33)

увеличивают секундный расход прибором до 0,85л/с (что нереально много, просто огромная цифра) и при этом ничего не говорится про часовой расход прибором...поэтому и получается косяк
в теории сделано не правильно...в шесть раз увеличили норму секундного расхода прибором и , считаем, что часовую не изменили...это не правильно
нужно увеличить расход часовой прибором...вопрос на сколько
PS: да и что за прибор такой, который даёт такой расход в 0,87л/с? в СНиП максимальный - 0,3л/с...что там за оборудование?
Там кроме унитазов и пары умывальников вообще ничего нет, ну а что делать СНиП дает такой расход....)))
количество приборов не соответствует количеству человек...СНИП 2.09.04-87 табл.6
это тоже влияет значительно на логику расчёта по формулам СНиП, т.к. всё в увязке с арх-строй снипами по потребителям сделано
PS: большой секундный расход прибором говорит о возможности залпово слить воду людьми в короткое время...а не тратить её равномерно- экономно...что не соответствует логике таких сооружений
Цитата(Водяной @ 1.9.2014, 16:55)

количество приборов не соответствует количеству человек...СНИП 2.09.04-87 табл.6
это тоже влияет значительно на логику расчёта по формулам СНиП, т.к. всё в увязке с арх-строй снипами по потребителям сделано
ПРУ находится в подвале школы, щас экспертизу проходим, вроде по приборам замечаний не было.
Кол-во приборов для ПРУ по п.2.9 СНиП II-11-77.
Всегда почему-то считал, что под 0,85л/с в данном случае подразумевается qs0.
если принять данные по нашему СНиП, то всё равно не получится...
Цитата(Zloy @ 1.9.2014, 17:20)

Кол-во приборов для ПРУ по п.2.9 СНиП II-11-77.
Всегда почему-то считал, что под 0,85л/с в данном случае подразумевается qs0.
Тоже изначально подумал на qs0 но ведь там унитазы (1,6 л/с как не крути)
Что-то в этой логике не так. При действующей водопроводной сети накопительные емкости не задействованы, почему для водопровода и канализации должны быть разные q0?. Посмотрите "Руководство по проектированию и расчету защитных сооружений гражданской обороны" (2003 г.), там уже никаких 0,85 л/с нет: "принимая при этом часовой расход воды 2 л/ч и суточный 25 л/сут на одного укрываемого и q0, равным 0,1 л/с для водопотребления."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.