iampix
Как взять коэффициент альфа, если Phr=1.43, а в таблице СНиП максимальное значение 0,8? количество приборов 7
Водяной
Цитата(iampix @ 1.9.2014, 14:17) *
Как взять коэффициент альфа, если Phr=1.43, а в таблице СНиП максимальное значение 0,8? количество приборов 7

вероятность не может быть больше 1...
iampix
Цитата(Водяной @ 1.9.2014, 14:47) *
вероятность не может быть больше 1...


и полностью согласен с вами)) Считаю расходы на противорадиационное укрытие, в СНиПе на него даются нормы, секундный расход прибором 0,1л/с для водоснабжения и 0,85 л/с для водоотведения, ну и при подсчете максимального часового расхода для сточных вод выходит такая вероятность...
Водяной
Цитата(iampix @ 1.9.2014, 15:02) *
и полностью согласен с вами)) Считаю расходы на противорадиационное укрытие, в СНиПе на него даются нормы, секундный расход прибором 0,1л/с для водоснабжения и 0,85 л/с для водоотведения, ну и при подсчете максимального часового расхода для сточных вод выходит такая вероятность...

выкладывайте, что уж теперь
iampix
Цитата(Водяной @ 1.9.2014, 15:05) *
выкладывайте, что уж теперь


вот как то так
Водяной
увеличивают секундный расход прибором до 0,85л/с (что нереально много, просто огромная цифра) и при этом ничего не говорится про часовой расход прибором...поэтому и получается косяк
в теории сделано не правильно...в шесть раз увеличили норму секундного расхода прибором и , считаем, что часовую не изменили...это не правильно
нужно увеличить расход часовой прибором...вопрос на сколько

PS: да и что за прибор такой, который даёт такой расход в 0,87л/с? в СНиП максимальный - 0,3л/с...что там за оборудование?
iampix
Цитата(Водяной @ 1.9.2014, 16:33) *
увеличивают секундный расход прибором до 0,85л/с (что нереально много, просто огромная цифра) и при этом ничего не говорится про часовой расход прибором...поэтому и получается косяк
в теории сделано не правильно...в шесть раз увеличили норму секундного расхода прибором и , считаем, что часовую не изменили...это не правильно
нужно увеличить расход часовой прибором...вопрос на сколько

PS: да и что за прибор такой, который даёт такой расход в 0,87л/с? в СНиП максимальный - 0,3л/с...что там за оборудование?


Там кроме унитазов и пары умывальников вообще ничего нет, ну а что делать СНиП дает такой расход....)))
Водяной
количество приборов не соответствует количеству человек...СНИП 2.09.04-87 табл.6
это тоже влияет значительно на логику расчёта по формулам СНиП, т.к. всё в увязке с арх-строй снипами по потребителям сделано

PS: большой секундный расход прибором говорит о возможности залпово слить воду людьми в короткое время...а не тратить её равномерно- экономно...что не соответствует логике таких сооружений
iampix
Цитата(Водяной @ 1.9.2014, 16:55) *
количество приборов не соответствует количеству человек...СНИП 2.09.04-87 табл.6
это тоже влияет значительно на логику расчёта по формулам СНиП, т.к. всё в увязке с арх-строй снипами по потребителям сделано


ПРУ находится в подвале школы, щас экспертизу проходим, вроде по приборам замечаний не было.
Zloy
Кол-во приборов для ПРУ по п.2.9 СНиП II-11-77.
Всегда почему-то считал, что под 0,85л/с в данном случае подразумевается qs0.
Водяной
если принять данные по нашему СНиП, то всё равно не получится...

iampix
Цитата(Zloy @ 1.9.2014, 17:20) *
Кол-во приборов для ПРУ по п.2.9 СНиП II-11-77.
Всегда почему-то считал, что под 0,85л/с в данном случае подразумевается qs0.


Тоже изначально подумал на qs0 но ведь там унитазы (1,6 л/с как не крути)
Zloy
Что-то в этой логике не так. При действующей водопроводной сети накопительные емкости не задействованы, почему для водопровода и канализации должны быть разные q0?. Посмотрите "Руководство по проектированию и расчету защитных сооружений гражданской обороны" (2003 г.), там уже никаких 0,85 л/с нет: "принимая при этом часовой расход воды 2 л/ч и суточный 25 л/сут на одного укрываемого и q0, равным 0,1 л/с для водопотребления."