Alexandr_St
Товарищи, подскажите из своего опыта проектирования - ставят ли какие-либо газоочистные сооружения для котельных на жидком (дизель) топливе, 600 кВт.
Вопрос, конечно, скорее к экологам, но эти товарищи склонны к сгущению красок и к излишней полемике, а конкретики никакой не дают. Нормативную пока ищу. В СП 89.13330.2012 очистка газов от золы предусмотрена только для котельных на твердом топливе. У дизельных сама по себе зольность низкая, но может в экспертизе к чему-нибудь придираются, фильтры может тканевые требуют или еще что.
Поделитесь мнением или инфой, если есть.
Спасибо.
Лыткин
Цитата(Alexandr_St @ 2.9.2014, 12:13) *
Товарищи, подскажите из своего опыта проектирования - ставят ли какие-либо газоочистные сооружения для котельных на жидком (дизель) топливе, 600 кВт.
Вопрос, конечно, скорее к экологам, но эти товарищи склонны к сгущению красок и к излишней полемике, а конкретики никакой не дают. Нормативную пока ищу. В СП 89.13330.2012 очистка газов от золы предусмотрена только для котельных на твердом топливе. У дизельных сама по себе зольность низкая, но может в экспертизе к чему-нибудь придираются, фильтры может тканевые требуют или еще что.
Поделитесь мнением или инфой, если есть.
Спасибо.

СНиП II-35-76 "Котельные установки" параграф 7.
Alexandr_St
Цитата(Лыткин @ 2.9.2014, 12:50) *
СНиП II-35-76 "Котельные установки" параграф 7.

Да, но там ничего не говорится про жидкие топлива, как собственно и в актуализированной редакции СП 89.13330.2012. Прозвонил ряд проектных компаний, никто не оказывает консультационных услуг в такой области, но говорят, что из опыта никогда никаких очистных на жидкотопливные котлы не ствили и эксперты не придирались.
Кто что думает?
Лыткин
Цитата(Alexandr_St @ 2.9.2014, 14:16) *
Да, но там ничего не говорится про жидкие топлива, как собственно и в актуализированной редакции СП 89.13330.2012. Прозвонил ряд проектных компаний, никто не оказывает консультационных услуг в такой области, но говорят, что из опыта никогда никаких очистных на жидкотопливные котлы не ствили и эксперты не придирались.
Кто что думает?

В СНиПе есть формула на основании зольности, вот на неё и сошлитесь.
Alexandr_St
Цитата(Лыткин @ 2.9.2014, 15:41) *
В СНиПе есть формула на основании зольности, вот на неё и сошлитесь.


7.28 Котельные, предназначенные для работы на твердом топливе (угле, торфе, сланце и древесных отходах), должны быть оборудованы установками для очистки дымовых газов от золы в случаях, когда
Ар*В > 5000, (3)
Ар - содержание золы в рабочей массе топлива, %;
В - максимальный часовой расход топлива, кг.

Вы про эту? В конечном итоге сошлемся, если ничего более разумного не придумаем. Интересует в частности опыт товарищей проходивших экспертизу для подобных установок - придирается экспертиза к газоочистке или нет?
Лыткин
Цитата(Alexandr_St @ 2.9.2014, 16:36) *
7.28 Котельные, предназначенные для работы на твердом топливе (угле, торфе, сланце и древесных отходах), должны быть оборудованы установками для очистки дымовых газов от золы в случаях, когда
Ар*В > 5000, (3)
Ар - содержание золы в рабочей массе топлива, %;
В - максимальный часовой расход топлива, кг.

Вы про эту? В конечном итоге сошлемся, если ничего более разумного не придумаем. Интересует в частности опыт товарищей проходивших экспертизу для подобных установок - придирается экспертиза к газоочистке или нет?

Именно эта. Главное согласовать охрану окружающей среды (высота трубы, рассеивание и т.д.). При работе на мазуте, даже при идеальном процессе горения, в продуктах горения присутствует 0,04% СО.
Alexandr_St
Цитата(Лыткин @ 3.9.2014, 8:38) *
Именно эта. Главное согласовать охрану окружающей среды (высота трубы, рассеивание и т.д.). При работе на мазуте, даже при идеальном процессе горения, в продуктах горения присутствует 0,04% СО.


Я не великий специалист в оценке топлив с точки зрения экологичности, но интуитивно дизель должен быть гораздо экологичнее чем мазут по выбросам в ОС.
Спасибо за комментарии!