Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализационный колодец
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Леха 83
Типовой проект 902-09-22.84 Канализационные колодцы. В нем показаны линейные, поворотные, перепадные, для дюкеров. А скажите есть ли типовой проект на накопительные канализационные колодцы? Или использовать те же что и в ТП 902-09-22.84?
andrey R
Что еще за накопительный колодец? Для чего он нужен?
Леха 83
Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 11:39) *
Что еще за накопительный колодец? Для чего он нужен?

Колодец в который сливаются хозяйственно-бытовые отходы.
andrey R
Цитата(Леха 83 @ 10.9.2014, 9:44) *
Колодец в который сливаются хозяйственно-бытовые отходы.

Это накопитель ЖБО. Почитайте требования к накопителям и выполняйте их. Материал - дело десятое
Леха 83
Цитата(andrey R @ 10.9.2014, 11:49) *
Это накопитель ЖБО. Почитайте требования к накопителям и выполняйте их. Материал - дело десятое

А где эти требования написаны? СП Канализация. Наружные сети. Там только накопители встречаются в очистных сооружениях. А в данном случае это не очистное сооружение.
andrey R
Различают ВЫГРЕБ (емкость для сухих фекалий, над которой размещается "домик с сердцем") и НАКОПИТЕЛЬ сточных вод, в котором собираются сточные воды от строений, оборудованных водопроводом и канализационной сетью.


ПОСОБИЕ к СНиП 2.04.02-84
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

НАКОПИТЕЛИ СТОЧНЫХ ВОД
3.23. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя.
3.24. Глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.
3.25. Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2/сут).
3.26. Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта.
3.27. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.
3.28. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины.
3.29. Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.
3.30. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.
Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.
Леха 83
andrey R Спасибо!!!