Sun technik
Добрый день!
Если у кого есть опыт использования китайских роутеров GVS BTIC-01/00.1? Документация по ним крайне скудная, интересует, могут ли они работать в режиме интерфейса доступа к сети для ETS? Как вообще с надежностью? Подкупает цена, раза в 2 дешевле Weinzierl, Siemens и др. аналогов.
leonid
Добрый день.
Указанное Вами устройство - не роутер, а конвертор IP-KNX. Не имеет режимов роутинга и туннелинга телеграмм.
На сайте мы немного подкорректировали описание (по той ссылке, что указали Вы), чтобы было более понятно.

GVS не имеет KNX-IP-роутера вообще - здесь из полный новый каталог

Если говорить в общем, то качество их изделий пока не вызывает никаких нареканий, хотя, вообще-то, мы работаем с ними немногим более года - не такая уж и длительная статистика smile.gif
asakharov
Цитата(leonid @ 12.9.2014, 11:03) *
Указанное Вами устройство - не роутер, а конвертор IP-KNX. Не имеет режимов роутинга и туннелинга телеграмм.
На сайте мы немного подкорректировали описание (по той ссылке, что указали Вы), чтобы было более понятно.

GVS не имеет KNX-IP-роутера вообще - здесь из полный новый каталог

В чем разница между устройствами BNIP-00/00.1 (IP interface) и BTIC-01/00.1 (IP converter)?
(o_O)
есть BTIC-01/00.1, не получилось заставить работать. BNIP-00/00.1 заработал в качестве шлюза для ets, а openremote его не увидел (weinzierl видит и работает полноценно). какой-то он недоделанный
есть ощущение что BTIC-01/00.1 для связи knx сетей через ethernet, но не факт, надо пробовать
из службы поддержки ничего вменяемого выбить не удалось
leonid
Нажмите для просмотра прикрепленного файла - BTIC-01/00.1
It serves as an interface between KNX installations and IP networks. TCP telegrams can be transformed from other devices. TCP telegrams from other device on the Ethernet network can be converted to KNX telegrams via the converter, and send to the KNX bus to control KNX devices.
По моему понятию - конвертирование команд из TCP/IP в KNX. Как и каких? Непонятно. Есть у кого понимание?

В прикрепленном документе - ни слова. И вряд ли его можно использовать для "связи кусков KNX через IP".

Нажмите для просмотра прикрепленного файла - BNIP-00/00.1
The KNX IP Interface connects the EIB/KNX system with the Ethernet network via an Ethernet RJ45 interface in the front,It serves as an interface between KNX installations and IP networks and can configure, parameterize and commission the EIB/KNX installation as well as bus monitor via the LAN using the ETS (ETS3 or later) software.
Т.е. - интерфейс для ETS.

Чего нет в документации от производителя, так это простого указания поддерживаемых режимов работы KNX/ip (роутинг, туннелинг).

asakharov
Ответ от разработчиков этих устройств:
The BNIP-00/00.1 (IP interface) is knx standard and can connected with other app software from other knx manufacturer while the BTIC-01/00.1 (IP converter) is not knx standard and can only be used with our android software. And we are sorry that we have no KNX/IP routers now.
Вроде бы чуть понятнее стало.
(o_O)
Теперь понятнее. Раньше мне они заявляли что эти устройства идентичны.
По их фирменному софту тоже печаль - он у меня просто не запустился)))