FOXX
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, нужно ли согласовывать в Ростехнадзоре котельную до 115 С и рабочим давлением до 0,7 МПа???
tiptop
Цитата(FOXX @ 11.9.2014, 18:39) *
котельную до 115 С


Топливо - дрова????
FOXX
Цитата(tiptop @ 11.9.2014, 18:44) *
Топливо - дрова????

Вообщем ситуация такая, Есть котельная построенная в 2011г, к ней мы просто подсоединяем контур (ставим теплообменник насосы арматуру), под это все мы выполнили проект и выполнили монтаж, теперь нам говорят что данный доп контур нужно согласовывать в ростехнадзоре. ТАК ЛИ ЭТО??
Лыткин
Цитата(FOXX @ 11.9.2014, 19:16) *
Вообщем ситуация такая, Есть котельная построенная в 2011г, к ней мы просто подсоединяем контур (ставим теплообменник насосы арматуру), под это все мы выполнили проект и выполнили монтаж, теперь нам говорят что данный доп контур нужно согласовывать в ростехнадзоре. ТАК ЛИ ЭТО??

Оборудование до 0,7 ати (115 гр.С) не подлежит регистрации в Ростехнадзоре РФ (другие ПБ). Но есть ещё тепловая инспеция. Если котельная ваша и тепло вы не продаёте, кому какое дело что вы там "прилепили" к существующим котлам.