Полная версия этой страницы:
Нестандартный водомерный узел
RolandWindoru
18.9.2014, 15:47
Здравствуйте, коллеги.
Помогите пожалуйста советом. Столкнулся с проектом автостоянки. По ТУ, выданным местным водоканалом, диаметр ввода должен быть 100. При этом расход воды на самой автостоянке небольшой - три унитаза, да три раковины. В связи с этим образовался вопрос. Можно ли в проекте водомерного узла на ввод 100 поставить счетчик маленького диаметра или только стоит работать только по типовым проектам?
'Типовые проекты' не дают возможность запроектировать счетчик д15 на ввод д100?
сотку используете для подключения пожарных насосов или стояков, тут счетчик не нужен.
счетчик Ду 50 на сотке Вам с Вашими 3+3 потребителями сам водоканал не пустит. просто расход минимальный может быть на пределе.
поставить счетчик на 3/4 (Ду20) на входе в Вашу разводящую сеть. и пусть стоит. Вы же сеть не Ду100 потянете, а Ду15 или Ду20. Вот после сужения и ставьте счетчик.
а в колодце или где там точка подключения - врезайтесь соткой.
RolandWindoru
19.9.2014, 10:39
Благодарю за советы.
Evgen747
24.9.2014, 11:32
В водомерном узле должно быть разветвление на пожаротушение и потребление ХВС. На пожаротушении установить задвижки или затворы с электроприводом (в зависимости от системы) . На 3 раковины и 3 унитаза выше Ду15 ставить не нужно из за погрешности в показаниях.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.