babbda
Подвал детской поликлиники нарезан на служебные помещения. Имеется три коридора, смежных между собой, из двух из них нужно делать дымоудаление. Можно ли сделать одну систему, и протянуть воздуховод из коридора №1 в коридор №3 через коридор №2, в соответствующей огнезащите и установить в обоих коридорах по клапану?
AVE-KV
я делал так, экспертиза пропустила, только мне думается что и из третьего коридора тоже необходимо ДУ
babbda
Там просто нет постоянных рабочих мест (ИТП и с/у - все что выходит в этот коридор.
Спасибо за ответ