Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Степень огнестойкости котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
falcon19821007
Помогите пожалуйста решить вопрос! Построена отдельностоящая котельная 36МВт (топливо - газ/дизель). В соответствии с письмом N20/2.2/2697 от 16 декабя 1997 года так как котельная более 30Мвт - степень огнестойкости не ниже II-III.

А в соответствии СП 4.13130.2013 пункт 6.9.2 Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надёжности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1.

У нас в котельной вторая категоия надежности отпуска тепла. Эксперт не принимает IV степень огнестойкости. Можно ли нашу котельную отнести к IV степени огнестойкости?

Буду рад ответам и коментаиям!) Спасибо!
Bujhm777
Думаю файл во вложении вам поможет.
С уважение, ООО Актион-Газ Проект.
Игорь Иванович.
www.actiongaz.ru