Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Knx - смена индивидуальных адресов устройств
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Sun technik
Приветствую!
По большому объекту (более 400 устройств) в связи с изменением топологии сети встала задача массового изменения индивидуальных адресов KNX-устройств. Можно ли это просто сделать софтварно в ETS, а потом сделав полную перезаливку всего объекта, но не бегая по всему зданию и не переводя вручную каждое устройство в режим программирования нажатием кнопок? Например, в LON'е, где в базе LNS имеются NeuronID всех устройств, данная задача решается несколькими кликами мыши и последующей перезаливкой.
Такая необходимость возникла в связи с тем, что в сети с несколькими этажными шинами TP1, объединенных магистралями TP1, понадобилось подключить магистрали через KNX-IP роутеры.
Konstantin_X
Физические адреса устройств никак не влияют на работоспособность системы. Они нужны исклюсительно для идентификации устройства в системе. Если топология меняется, то лучше, конечно, поменять. Менять только через нажатие кнопки на устройстве. Но, в принципе, можно и не менять. Но нужно знать, в любом случае, где какое устройство стоит.
Ох, не завидую я тем, кто придет обслуживать объект после Вас в этом случае!
ANTim
Правильнее через кнопку и поменять адреса, без этого в групповом мониторинге вообще ничего не понятно будет.
А еще правильнее сразу давать адреса линиям с учетом возможного добавления зон и главных линий.
400 адресов поменять - это пол дня работы.
Андрес
Цитата(Sun technik @ 1.10.2014, 12:09) *
Приветствую!
Такая необходимость возникла в связи с тем, что в сети с несколькими этажными шинами TP1, объединенных магистралями TP1, понадобилось подключить магистрали через KNX-IP роутеры.


Посмотрите способы подключения самих KNX-IP роутеры, может ничего менять и не надо.
Картинку прикрепил.
MVI
Цитата
Такая необходимость возникла в связи с тем, что в сети с несколькими этажными шинами TP1, объединенных магистралями TP1, понадобилось подключить магистрали через KNX-IP роутеры.

Добавьте новые устройства в линии, которые вы наращиваете, через линейные соединители настроенные повторителями. Новые устройства продолжат существующую в этих линиях нумерацию.
AndyTrof
можно перезаписывать физический адрес (для этого разумеется нужно знать старый физ адрес) без нажатия на кнопку - в етс есть соотвествующий функционал.
Sun technik
Цитата(ANTim @ 1.10.2014, 19:49) *
Правильнее через кнопку и поменять адреса, без этого в групповом мониторинге вообще ничего не понятно будет.
А еще правильнее сразу давать адреса линиям с учетом возможного добавления зон и главных линий.
400 адресов поменять - это пол дня работы.
Всем спасибо за ответы!
В том-то и дело, что объект - офисное здание - заселён и в рабочее время есть серьезные проблемы с доступом в помещения, а в немалое кол-во комнат - и в нерабочее, по этим бюрократическим причинам не день и не два уйдет, всё очень трудно предсказуемо, к сожалению.
Задача была не добавлять новые TP1 устройства в сеть, а объединить магистральные линии через IP. Пока сделал так - в ETS на магистрали TP1 изменил среду на IP и добавил еще одну линию TP1, на которую посадил KNX-IP роутер. Никаких адресов не меняя. Это неправильно с точки зрения реальной топологии объекта, но работает.



Цитата(AndyTrof @ 3.10.2014, 15:24) *
можно перезаписывать физический адрес (для этого разумеется нужно знать старый физ адрес) без нажатия на кнопку - в етс есть соотвествующий функционал.
Очень интересно, спасибо. В ETS4 такого пока не нашёл. Надо будет разобраться и так и сделать, чтобы проект ETS реально соответствовал тому, что собрано в железе.
Konstantin_X
Цитата
Очень интересно, спасибо. В ETS4 такого пока не нашёл

В ETS4 правой клавишей на устройстве - Загрузка-Перезаписать индивидуальный адрес
leonid
Цитата(Konstantin_X @ 6.10.2014, 14:30) *
В ETS4 правой клавишей на устройстве - Загрузка-Перезаписать индивидуальный адрес

Добавлю - есть только в ETS4 (нет в 3, о 5-й - пока не смотрел).
AndyTrof
Цитата(leonid @ 14.10.2014, 10:30) *
Добавлю - есть только в ETS4 (нет в 3, о 5-й - пока не смотрел).

В ETS3 эта функция есть.
leonid
Уточняю - в ETS4 есть возможность перезаписать физический адрес без доступа к самому устройству (т.е. без нажимания кнопочки).
В ETS3 такого нет.
shavr
Есть в ETS3 такая функция - в окне загрузка стрелочка вниз у кнопки "Программировать физ.адрес".
leonid
Цитата(shavr @ 14.10.2014, 16:39) *
Есть в ETS3 такая функция - в окне загрузка стрелочка вниз у кнопки "Программировать физ.адрес".

Век живи - век учись! smile.gif
Точно - есть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.