Добрый день!
Может вопрос где-то обсуждался, но я не нашёл.
Имеется система пожарной сигнализации и оповещения на крупном объекте на базе оборудования Honeywell.
Вопрос касается системы речевого оповещения. Имеется головной аудиопроцессор и шкафы усилителей. Шлейфы оповещения, подключаемые к этим шкафам, состоят из речевых оповещателей SystemSensor мощностью 10, 5, 2.5 Вт.
Так вот установленные аудиораспределители Honeywell DS-DB контролируют исправность шлейфов оповещения по оконечному резистору 20 кОм. То есть сопротивление шлейфа в нормальном режиме должно быть 20 кОм. А проблема заключается в следующем. Часть из заказанных на объект оповещателей не имеет в своей схеме разделительного конденсатора. Сопротивление обмотки трансформатора в таком оповещателе составляет порядка 80 Ом. Таким образом один или несколько таких оповещателей, включенные в шлейф, дают КЗ шлейфа с точки зрения аудиораспределителя, т.к. он должен "видеть" 20 кОм, как я уже писал выше.
Мы изучили вопрос, провели ряд экспериментов, и пришли к выводу, что проблема в том, что некоторые из динамиков не оборудованы разделительным конденсатором. Необходимо выдать техническое решение по установке конденсаторов в динамики.
Вопрос такой, какой ёмкости конденсатор должен быть конденсатор для динамиков мощностью 10 или 5 Вт. Номинальное напряжение линии 70В.