Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ОЗК на системах ВЕ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
josser
Добрый день коллеги. подскажите, нужно ли устанавливать ОЗК на системах естественной вентиляции при пересечении ими перекрытия? Воздуховод идет не в шахте
ИОВ
Нормативные документы (СНиП 41-01, СП 7, СП 60) дают указания по прокладке всех воздуховодов в здании. Например, СП 7, п. 1.1. Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
josser
То есть ставится?
ИОВ
Цитата(josser @ 10.10.2014, 15:16) *
То есть ставится?

Вы неправильно формулируете вопрос. Клапан ставится не всегда и не во всех перекрытиях, а согласно указаниям норм, соответствующих Вашим условиям прокладки воздуховода.
josser
Вопрос в том ставится ли он вообще на системы ВЕ или нет? А куда поставить я знаю
ИОВ
Противопожарные клапаны ставятся на воздуховодах для нераспространения по ним пожара и/или продуктов горения. Какая разница для пожара, какой из систем принадлежит воздуховод?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.