Перепад давления 1-1,5 есть. Когда нет холодов, то все ОК 4 АТМ и 60 градусов.
Да и в мороз с температурой нет проблем - на стояках подмесы стоят

А вот с давлением проблема:
Система внутри здания из меди с завальцовкой какой-то хитрой.
Начинает течь. Вот что можно сделать:
1. Дешево - придавить подачу, а на обратку поставить насос, что бы подсос из обратки шел. Придавливать можно путем перекрытия прямотока Ду 50 и открытия на обводной линии (смонтировать можно такую) одной из веток.
Ду 15 можно смонтировать штук 6. Странное решение пришло в голову, еще не просчитывал.
2. Логично. Поставить регулятор давления "после себя" и уронить давление на подаче до 4 АТМ, а в обратку поставить насос. Ну... при 8 АТМ в подаче в обратке ждем 6,5, соответственно из 4АТМ туда само не потечет.
Расход (по данным их журналов у них 16 кубов в сутки) т.е. 0,7 куб.м. /час. Можно за 3 тыщи что ли регулятор давления поставить

http://www.techmarcet.ru/catalog/2/11/22.h...CFaXhcgodbVAAyQ
Что-то сомневаюсь. Тут работы тыщ на 300-500 светило

Ну и насос есть на подмесе 900 Вт типа ВИЛО... можно его переключить куда надо, но запихает ли он в обратку с 4 АТМ в 7 АТМ или нет... пока не считал... и расход не считал.
3. Дорого. Поставить теплообменники - разорвать контуры котельной и их. Ну тут все ясно - 500 т.р. на дороге не валяются.
Может есть опыт решения? До морозов время есть, щас тройнички с кранами прикручу, а потом буду обводную линию по одному из вариантов мудрить...
Обводную, т.к. врезаться в действующий теплоузел неохота - опыта такого нет. Еще какие-нить проекты-согласования затребуют или вообще запретят. Тогда я открываю кран напрямую, свою систему отсекаю и все.
Пока самый насущный вопрос с выбором http://www.techmarcet.ru/catalog/2/11/22.h...CFaXhcgodbVAAyQ
неужели Ду15 можно воткнуть?