Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паронит, мастика и битум для серийных опор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
cRAB
Есть трасса тепловой сети порядка 200 м, труба DN 50, температура 90/70 С.
Есть участки с ППУ изоляцией, а есть и с НГ-изоляцией (типа роквул).
Так вот на участках с НГ-изоляцией устанавлием серийные опоры:
- скользящие Т13 серия 4.903-10 вып. 5
- неподвижные Т12 серия 4.903-10 вып. 4

Так вот для этих серийных опор закладываем в спецификацию:
1) паронит для прокладок, ГОСТ 481-80*
2) мастика изол МРБ-Х-Т15, ГОСТ 10296-79*
3) битум нефтяной изоляционный БНИ-IV, ГОСТ 9812-74*

Так как опыта в проектировании тепловых сетей почти нету, то просьба написать нужны ли эти 3 "элемента" или же на монтаже применяется что-то поновее ?
Алексис
Серия 5.903-13 Выпуск 8-95. Опоры трубопроводов подвижные. В этой серии еще опоры можно посмотреть. Паронит обычно как диэлектрик подкладывается, мастика и битум идут как антикоррозионная изоляция. Можно и другое покрытие подобрать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.