syzranskiy man
Доброго времени суток! Требуется в теплоузле гаража (городская территория) смонтировать фланцевое соединение для установки ограничительной шайбы - это замечание от теплоснабжающей организации. Вопрос следующий: можно ли эту шайбу воткнуть между фланцевым соединением отсечной задвижки на прямом трубопроводе?....или нужно непременно вваривать отдельную пару фланцев только для этой дроссельной шайбы? В нормах такие тонкости не прописаны.
es-v
Цитата(syzranskiy man @ 13.10.2014, 17:00) *
Доброго времени суток! Требуется в теплоузле гаража (городская территория) смонтировать фланцевое соединение для установки ограничительной шайбы - это замечание от теплоснабжающей организации. Вопрос следующий: можно ли эту шайбу воткнуть между фланцевым соединением отсечной задвижки на прямом трубопроводе?....или нужно непременно вваривать отдельную пару фланцев только для этой дроссельной шайбы? В нормах такие тонкости не прописаны.

Можно
Shiling
Я бы вставил в разъем крана если, узел позволяет раздвинуть фланцы без переделки на толщину шайбы.
syzranskiy man
Спасибо smile.gif