Цитата
Дали проект ИТП
Разрабатывать дали? Тогда зачем вопрос
Цитата
как при таком раскладе грамотно организовать гвс столовой?
"Организовывают" ГВС столовой специалисты ВК. Тем более, что
настаивают на своем праве организовать ГВС по своему разумению.
А ваша первая задача - выбить грамотное и
достоверное задание на нагрузку ГВС. С подписями. И хранить его в сейфе. Нагрузка на ГВС большая, а потребитель специфичный. Здесь просто среднечасовой расход не подойдет, нужно знать и максимум, и примерный график потребления.
Это наверное завод? Там 2000 чел.
приходят разом, обедают полчаса и уходят. Потом заглядывают отдельные бродяги, которым на рабочих местах не сидится. Соответственно и нагрузка неравномерная - сначала на приготовление пиши, а потом еще больше на мытье посуды. Несколько часов (сколько?) нагрузка максимальная, а потом вообще может быть близка к нулю.
Если поставите ВП по одноступенчатой схеме на среднечасовую нагрузку, то
не обеспечите максимум, да и потребление сетевой воды на нагрев будет неравномерным, будет завышаться обратка. И это будет уже ваша ошибка, а не ВК.
Возможно (и очень вероятно) что тут надо устанавливать бак-аккумулятор, из которого будет водоразбор. Водоподогреватель должен работать на бак постоянно с какой-то постоянной среднесуточной (а не среднечасовой нагрузкой). Т.е. надо постоить "интегральный график" (см. пример в Староверове) и по нему определить емкость аккумулятора и производительность водонагревателя.
А то, что нет циркуляции - это дело ВК-шников. Вполне возможно, что её и не надо - протяженность внутри здания небольшая, да и остывшая немного вода все равно в дело уйдет.