Арссссс
14.10.2014, 13:19
Доброго времени суток!!! Не подскажет ли кто-нибудь расстояние по нормам между воздухозаборной и вытяжной решеткой на кровле жилого многоэтажного дома??? если не затруднит пунктик из норм.... заранее спс!!
Арссссс
14.10.2014, 13:38
Сам нашел мож кому-то еще надо будет
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:
не менее 8 м от соседних зданий;
не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть, как правило, ниже устройства для выброса воздуха.
Хмм.. Для этого не нужен расчёт
Так быстро нашли

сначала посмотрите все возможные варианты сами в интернете, а потом уже к крайним мерам)