Julia_P
Добрый день, уважаемые проектировщики.
Подскажите, пожалуйста, выход из ситуации. Нужно выполнить ДУ из подвала высотой 2,5 метра. Высота потолочных балок 50 см. Под ними и под потолком проложены коммуникации. Высота двери 2,0 м. Как разместить клапан ДУ? Можно ли расположить его в межбалочном пространстве, ведь он должен находиться выше уровня двери? Как учесть балки при расчетах?
papovich
В межбалочном пространстве располагайте дымоприемные устройства (решетки), а клапан ставьте один, в воздуховод, на выходе из подвала.
Julia_P
Спасибо! rolleyes.gif