DrTroll
29.10.2014, 20:22
Программирую частотник... На клеммы P1, P7 и P8 подключены концы - на пуск частотника, средняя ступень и высокая ступень соответственно. В параметре drv выбираю пункт 2, то есть команда на пуск и стоп. P7 и P8 частоты 25 и 50 Гц соотетственно. На P1 так же выставляю в параметре I17 -0, то есть пуск в прямом направлении.... И у меня сразу частотник идёт на пуск на 0.5 Гц, хотя ключ стоит в позиции выкл. Вся остальная автоматика работает хорошо, когда надо 25 Гц, когда надо 50Гц. Какой из параметров надо поменять чтобы частотник не шёл сразу на пуск I17 или drv? И что будет с двигиателем, если постоянно на него будет приходить 0.5Гц, не будет перегреваться?
Если светодиод RUN моргает или горит ищите ошибки в подключении, а так во время останова В ПЧ отображается заданная частота. При этом привод не работает. Задание в параметре 0,00.
В том-то и дело что ошибок в подключении нет. Просто можно ли ему давать сразу сигнал на P1, при настройках drv=2 и I17=0. Или всё таки надо при таких настройках подавать сигнал на P1 только совместно с заданием на среднюю или высокую ступень? Вот в чём вопрос.
При отсутствии сигнала на P7 и P8 и наличии P1 двигатель будет вращаться с частотой заданной в параметре 0,00
Спасибо... понял... надо немного схему переделать... а как влияет на двигатель постоянная подача 0.5 Гц? Не перегреется, не сгорит движок-то?
Любой асинхронный двигатель с естественным охлаждением нежелательно крутить ниже 20гц продолжительное время.
agent_serg
8.11.2014, 16:35
Цитата(DrTroll @ 4.11.2014, 22:16)

а как влияет на двигатель постоянная подача 0.5 Гц? Не перегреется, не сгорит движок-то?
Хотел бы я увидеть двигатель, который при 0,5 Гц. сдвинется с места. Ниже 5...10 Гц. не стоит подавать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.