Цитата(Petra @ 7.11.2014, 10:23)

Здравствуйте! помогите пожалуйста...может у кого есть типовой проект на горизонтальный стальной резервуар запаса сырой воды....или скажите обязательно ли на подводящем,отводящем и переливном трубопроводах устанавливаются воронки и зачем они нужны? от чего зависит расположение входа и выхода трубопроводов (подводящ и отводящ), внизу или вверху резервуара, и зачем устраивать сифон на переливном трубопроводе? Буду очень благодарна тем кто сможет помочь
сифон на переливном - гидрозатвор.
трубы входят внизу - утеплять легче. подающая поднимается вверх - внутри резервуара, воронка наверху подачи - чтобы струя не била в крышу, а вода спокойно изливалась.
воронка - увеличение площади сбора воды.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла