Запроектирована тепловая сеть общей протяженностью 25м (диаметр 89х4,0мм в ППУ) от здания блочно-модульной котельной до здания Детского сада. Котельная расположена на территории Детского сада. Прокладка предусмотрена подземная в монолитных железобетонных каналах засыпанных песком. Слив воды из теплострассы предусматирвается на вводе теплосети в задние Дет.сада в организованный приямок в подвале здания с откачкой оставшей воды в систему канализации.
Экспертиза требует устройство тепловой камеры с устройством сливного колодца ссылаясь на п.9.3; 10.23; 12.14 СНиП 41-02-2003. Необходимо ли делать тепловую камеру со сливным колодцем, т.к. прямого указания в необходимости устройства тепловой камеры и организации слива в сбосные колодцы СНиП 41-02-2003 нет. Кроме того принятые проектные решения по сливу теплосети в здании не противоречат действующим нормам.