Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Слив воды из теплотрассы в здание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
m-zinovyev
Запроектирована тепловая сеть общей протяженностью 25м (диаметр 89х4,0мм в ППУ) от здания блочно-модульной котельной до здания Детского сада. Котельная расположена на территории Детского сада. Прокладка предусмотрена подземная в монолитных железобетонных каналах засыпанных песком. Слив воды из теплострассы предусматирвается на вводе теплосети в задние Дет.сада в организованный приямок в подвале здания с откачкой оставшей воды в систему канализации.
Экспертиза требует устройство тепловой камеры с устройством сливного колодца ссылаясь на п.9.3; 10.23; 12.14 СНиП 41-02-2003. Необходимо ли делать тепловую камеру со сливным колодцем, т.к. прямого указания в необходимости устройства тепловой камеры и организации слива в сбосные колодцы СНиП 41-02-2003 нет. Кроме того принятые проектные решения по сливу теплосети в здании не противоречат действующим нормам.
Shiling
Нельзя сливать теплосеть внутри здания.Её и в камере нельзя сливать. Если у Вас ППУ,то самое простое это сделайте два тройниковых ответвления с кранами и выведите их в ж/б колодец. И всех делов. Камеру не надо делать все детали узла из фасонных частей ППУ изолированных.Из колодца можно не отводить воду, сославшись на откачку при помощи передвижной авто насосной станции (машина с бочкой)
m-zinovyev
Спасибо, единственное что смущает это п.9.3. СНиП 41-02-2003: Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. Кроме того в соответствии с п.9.4. СП 124.13330.2012: Установка запорной арматуры на ответвлениях допускается только с применением бесканальных узлов и камер с устройством мероприятий по предотвращению несанкционируемого доступа третьих лиц и обеспечению самотечного водовыпуска из камер в систему дождевой канализации. Но, вывести самотком из колодцев в систему дождевой канализации просто невозможно из-за разницы отметок.
keaton
Цитата(m-zinovyev @ 17.11.2014, 16:28) *
Кроме того принятые проектные решения по сливу теплосети в здании не противоречат действующим нормам.


СП 124.13330.2012 п.9.6: Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.

Но это "как правило".
ПУЭ: Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
m-zinovyev
Цитата(keaton @ 17.11.2014, 18:10) *
СП 124.13330.2012 п.9.6: Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.

Но это "как правило".
ПУЭ: Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.


Да читал этот пункт, но стоит учитывать тот факт, что затраты на производство строительно-монтажных работ при устройстве тепловой камеры и сбросного колодца для телпотрассы длинной всего 25м значительно превысят застраты по устройству приямка в подвале здания и установки дренажного насоса, а также снизят затраты на дальнейшую эксплуатацию.

Впринципе я сконяюсь в варианту с устройством тройников и с установкой шаровых кранов в ППУ и дальнейшем устройством сбросного колодца, но не ясно как сделать самотек из такого колодца в систему ливневой канализации в соответвии с п.9.4 СП 124.13330.2012. Или ссылаться на письмо Минрегиона по-поводу того, что данное СП носит рекомендательный характер.
keaton
Лично я (лично я) в вашем случае тоже, наверно, принял бы решение сливать в здание. У внутрянки куда больший объем бывает, чем у ваших 25 метров. И ничего, сливают.
m-zinovyev
Цитата(keaton @ 17.11.2014, 18:22) *
Лично я (лично я) в вашем случае тоже, наверно, принял бы решение сливать в здание. У внутрянки куда больший объем бывает, чем у ваших 25 метров. И ничего, сливают.


Спасибо, вот я и выбрал данный вариант. Теперь приходится обосновывать очевидные вещи. Пообщаюсь с экспертом, может удасться настоять на своем. Я не вижу противоречия данного решение действующим нормам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.