Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запах из ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
andrey R
Вот анализ исходной воды:
pH 7,11
Цветность град 28
запах(20\60гр) баллы 3\3
мутность ЕМФ 37
железо мг/л 3,8
сульфаты мг/л 26,8
хлориды мг/л 58,6
щелочность гидрокарбонатная мг/л 317,2
жесткость мг-экв/л 6,14
сульфиды мг/л 0,002
аммоний мг/л 1,47
общее солесодержание по NaCl мг/л 354
окисляемость пермнгагнатная мг О2/л 1,8

вода подаётся в обезжелезиватель с аэрационной колонкой и засыпкой
BIRN,потом умягчитель.
Из крана пахнет.
Вопросы:
Чем, почему, что делать?
Skorpion
Да-а, исходная вода, мягко говоря, дрянноватая.
А она хлорируется? Если Да, то есть ли остаточный хлор? Нельзя ли подробнее - что собой представляет засыпка BIRN? Есть ли в исходной воде органика? Источник водоснабжения?
Есть ли анализы по жесткости и железу в обработанной воде? thumbdown.gif
andrey R
Это индивидуальное водоснабжение дома. Хлора, естественно, нет biggrin.gif
Органика есть, раз есть окисляемость.
засыпка BIRN - это засыпка бытового обезжелезивателя. Она не пахнет. Однако может быть субстанцией для развития бактерий. Например - метанредуцирующих или железобактерий.
dudkas3
Встречал как то такую вещь - скважина, водонапорный бак, потом кран..
В воде через год два появился запах, в основном из-за материала тубы(сталь) скважины. Наверно чето завелось там
Выход нашелся радикальный - колодец из ж\б колец и погружной насос.
Я к тому, что такое тож бывает в нашем ближ. подмосковье и из-за материала трубы скважины.
BUFF
а фильтры с BIRM давно стоят?
когда засыпали, ничем не обеззараживали, естественно.
но в любом случае - хлоркой его, 150 мг/л - и сутки постоять. Предварительно получив гарантии производителя, что ничего с загрузкой не будет biggrin.gif
andrey R
Хлорочкой, оно конечно хорошо, но при такой исходной опять ведь запахнет в скорости biggrin.gif
Alex_
Если это микробиология, то УФ - обеззараживатель на вход.
А сероводород какой???
Сантехник
Мне аммоний понравился. Нашатырь имеет характерный запах . Борьбу с запахами начал бы с него. Как не знаю. Вроде имеет выраженные металлические свойства может он где нибудь кальций заменит. Через известняк его. Но это рассуждения дилетанта. Раскажите потом что это было.
andrey R
Цитата(andrey R @ Dec 5 2006, 10:49 )
Это индивидуальное водоснабжение дома.

УФ в частный дом? biggrin.gif
В исходной - не знаю. В горячей - есть запах. Но анализ не делали. Да и что он даст. И так понятно, что есть. Вопрос - как бороться?
То ли это сульфитредуцирующие клостридии в обезжелезивателе поселились, то ли что?
Сантехник
Сначала упустил что ГВС при повышении температуры понижается растворимость газов. Соответственно выделяется аммиак и сероводород из сульфитов. А в голове остался один содо известковый метод, а из какой это оперы .....
andrey R
Цитата(andrey R @ Dec 4 2006, 23:35 )
Вот анализ исходной воды:
сульфиды мг/л 0,002

И чему тут выделяться?
Evgenya
Ведро марганцовки на куб воды и никакого запаха. bleh.gif
А еще можно попробывать БАУ.

Добавлено - 18:27
И менять его часто
andrey R
Цитата(Evgenya @ Dec 5 2006, 18:26 )
Ведро марганцовки на куб воды и

и ходить пить к соседу biggrin.gif
Alex_
Цитата(andrey R)
И так понятно, что есть.

Немного не врубился, что есть: бактерии???
Цитата(andrey R @ Dec 5 2006, 17:58 )
УФ в частный дом?  biggrin.gif

Почему бы и нет??? Стоимость сопоставима со стоимостью любого компонента системы водоочистки. Частенько ставим...
Цитата
В горячей - есть запах

Пастеризация воды в бойлере Раз-два в неделю прогрев до 75С в течение 1-2 часов.
Skorpion
Может быть обеззараживание периодическое гипохлоритом натрия? Бачок, насос-дозатор. Все-таки, безопаснее хлора. tomato.gif
andrey R
Цитата(Alex_ @ Dec 5 2006, 19:02 )
Немного не врубился, что есть: бактерии???

Имелось ввиду, что и так понятно, что есть сероводород, раз есть его запах. biggrin.gif
Сорри, видимо бестолково написал.
А вот откуда сероводород, это вопрос. Либо сульфитредуцирующие клостридии в обезжелезивателе поселились, либо он просто растворён в исходной воде и выделяется из воды при нагреве. К сожалению, анализ на сероводород отсутствует. За клостридий говорит факт присутствия в воде аммония. Возможно в воде есть их споры, которые плодятся в загрузке обезжилезивателя.
Alex_
Цитата(andrey R @ Dec 5 2006, 20:38 )
А вот откуда сероводород, это вопрос...

Не решив его, не будет ясно, что делать... банальность, но
Анализ на сероводород в исходной воде надо фсетки сделать.
andrey R
Не надо. Можно это определить подручными средствами. Клиент уже озадачен. Скоро поделится результатами. А я - с Вами.
Alex_
Кстати, Ваша ситуация весьма типична... Все то же самое - только в системе вместо аэрационной колонки стоит дозатор перманганата калия. И тож не знаем что делать - то ли органика, то ли растворенный сероводород.
andrey R
Это не моя ситуация biggrin.gif Просто выложил сюда, дабы полюбопытствовать мнением форумчан.
Если есть марганцовка, то какая органика? Она же убивает всё живое biggrin.gif Трупы пахнут? А фильтр где?
На растворённый сероводород есть простой тест. Наливаете воду в скороварку и подогреваете. Потом открываете крышку и вдыхаете полной грудью. Если он там был - запах чуствуется.
BUFF
вообще, у BIRM есть срок годности, насколько я помню. дальше - замена. Сколько он ее уже гоняет? может, ее просто менять давно пора? Это же не катализатор, это сорбент... набрала она свое, и все... (не уверен на 100%)
сероводород - это интересно biggrin.gif
скорее всего - набрала загрузка органики, пошло метановое брожение, ушло в сульфатредукцию. не помню рН характерный, жаль. Если не забуду - дома гляну.
Больше вроде неоткуда взяться.
Рецепт тот же - промыть, перезасыпать, продезинфицировать. Можно марганцовкой
andrey R
Угадали biggrin.gif
Вот что пишет страдалец:
когда менял картридж
фильтра тонкой очистки.
Его верняя и нижняя крышки были покрыты скользким слоем серо-зеленого цвета
и присутствовоали нитевидные включения. Этот налет пах так же, как вода - и
очень сильно.
Вопрос эксплуатации, однако. Но и исходная водичка - так себе biggrin.gif
Alex_
andrey R,
Что же все-таки плохого в индивидуальном УФ обеззараживании, кроме роста стоимости системы ????
BUFF
Цитата(Alex_ @ Dec 6 2006, 18:03 )
andrey R,
Что же все-таки плохого в индивидуальном УФ обеззараживании, кроме роста стоимости системы ????

ничего плохого в нем нет, абсолютно
только в данном случае - без понтов
УФ убивает микроорганизмы
запах обеспечивается растворенными газами, от них УФ не спасает


Добавлено - 18:16
Цитата(andrey R @ Dec 6 2006, 17:55 )
Угадали biggrin.gif
Вопрос эксплуатации, однако. Но и исходная водичка - так себе biggrin.gif

да ладно, чего там угадывать biggrin.gif без вариантов
как только Вы сказали про сероводород - все понятно
пусть перезагружает все. Обеззараживать фильтр - обязательно. еще известью можно, если клиент экономный. Насыпал негашеной - водой залил....
Только промывать потом долго надо biggrin.gif
а вода.. .а что вода? вода как вода... посоветуйте ему паспорт к установке почитать biggrin.gif
andrey R
to Alex_
BUFF уже ответил biggrin.gif Мне остаётся только присоединится к абсолютно правильному ответу. smile.gif
Клиент со вчерашнего дня всё моет, дезинфицирует, пьёт коньяк и читает инструкцию. biggrin.gif
Гость_виктор
советую провести бак анализ горячей холодной. по результатам дам конкретные рекамендации
andrey R
С баканализом - каждый может biggrin.gif А вот Вы без него попробуйте! biggrin.gif
glavmex
Что же все-таки плохого в индивидуальном УФ обеззараживании, кроме роста стоимости системы

Рост очень заметен и постоянная очистка колбы лампы поскольку налет поглощает УФ излучение . И приходится строить отдельный контур промывки от налета.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.