Полная версия этой страницы:
Подбор вентилятора ДУ
cvjkzybyjdf
28.11.2014, 6:39
Добрый День! только начала разбираться в системах ДУ. Подскажите, если на один вентилятор идёт несколько помещений с вытяжной системой ДУ. Подбор вентилятора делаем на максимальный расход по ДУ для одного из этих помещений или на суммарный расход всех помещений.
Насколько я понимаю, то система расчитывается на один наиболее сильный очаг в объеме одного пожарного отсека. Иначе тогда систему надо принимать с учетом одновременного возгорания во всех помещениях всего здания.))
cvjkzybyjdf
28.11.2014, 8:35
Получается, что в нормах по расчету ДУ указано именно что "система расчитывается на один наиболее сильный очаг в объеме одного пожарного отсека " ?
А шахта общая ДУ тоже из расчета наиболее сильного очага горения?
cvjkzybyjdf
28.11.2014, 8:52
"2.11. Из производственных помещений категории В (площадью 200 м2 и менее) СНиП допускает проектировать удаление дыма через примыкающий коридор. Расчетным расходом дыма при этом является больший из расходов, определенных по п. 1.2 и по п.п. 2.7 или 2.9."
Только это нашла
Уважаемая, cvjkzybyjdf, данный документ, из которого вы приводите ссылку уже очень давно не действует. Если Вы только начали разбираться с ДУ, то смотрите действующую нормативную литературу: СП 4.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2012 и читайте данный Форум - здесь многое уже обсуждалось
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.