Нужна ли в Мечети система автоматического пожаротушения?
timofeyprof
15.12.2011, 9:01
Нормативный показатель для установки АУП - площадь зданий, не количество находящихся в здании людей.
СП 5.13130.2009 Приложение 1 Таблица А1 не предусматривает необходимость устанавливать АУП в культовых зданиях (мечетях, храмам, синагогах и пр...), только АУПС независимо от площади
timofeyprof
15.12.2011, 9:08
Нормативный показатель для установки АУП - площадь зданий, не количество находящихся в здании людей.
СП 5.13130.2009 Приложение 1 Таблица А1 не предусматривает необходимость устанавливать АУП в культовых зданиях (мечетях, храмам, синагогах и пр...), только АУПС независимо от площади