nikif
Здравствуйте.

Прислали мне тут схему ГРЩ... вроде простая, но что то в ней не так.. а что понять не могу.

Подскажите пожалуйста
Pzotov
Нарисована не так....
HasBolla
большааая, долго смотреть надо, однако
nikif
отходящие смотреть не надо... там все понятно... панель ввода и АВР меня напрягает
Rus75
мне не нравится, что АВР подключен после переключающих рубильников. рубильники могут оказаться в таком положении, что оба ввода АВР окажутся запитанными от одного внешнего источника,что противоречит определению 1 категории электроснабжения.
nikif
ну вот как бы... оба ввода вообще по схеме рабочие
nikif
но с другой стороны не до рубильников же включать вводы от АВР... и не после автоматов защиты
Rus75
По схеме это не вводные рубильники (которые отключают нагрузку от ввода), а рубильники,которые обеспечивают вторую категорию. По этому за ними включать первую нельзя, иначе в случае включения секционной перемычки по 2-й категории ваш АВР оказывается только на одном вводе и 1-я категория становится третьей.
И до рубильников подключают АВР. Но тут нужно смотреть, что за схема выше (ближе к источнику)
HasBolla
Проще говоря вводы АВР должны быть продолжением питающих линий ВРУ, дабы не отключались при переключении рубильников. А в этой схеме рубильники(именно этого типа) можно вывести в нейтральное положение и обесточить АВР.
Иван Карпусь
все там правильно, АВР подключен после аппарата управления и до автоматического выключателя, рубильники на вводе реверсивные и скорее всего без среднего положения-обычная схема "КРЕСТ" , где там кто то увидел секционую перемычку? нет ее там и быть не может, это же не ТП!! узлы учета тоже стоят там где надо! так что обычная схема ГРЩ, можешь даже и не заморачиваться!

единственное что можно добавить- электросбытовая компания обычно требует организовать отдельно узлы учета на лифты, системы противопожарной защиты и тд, но это они вам и так пропишут когда понесете согласовывать.
Rus75
Схема крест, это и есть перемычка между секциями,т.е.когда пропадает питание на одной из секций, то рубильником производится замыкание секций между собой( и есть обеспечение второй категории.Только вот в этом режиме о питании АВР от двух вводов можно забыть.
А учет на АВР ПРЕДУСМОТРЕН. см.схему внимательнее.
bkv70
Может гн. Карпусь поделится где он видел рубильники на два направления, реверсивные как он их называет, без среднего положения, да еще установленные на вводе, а заодно и как он с такими рубильниками собирается снимать напряжение например для замены предохранителей, наверное каждый раз заказывать отключение с ТП.
Поповоду места подключения АВР полностью согласен, оно должно быть с вводных кабелей, хотя за последнее время видел не мало объектов выполненных именно по приведенной схеме в соответствии с согласованными проектами.
Иван Карпусь
Цитата(bkv70 @ 23.12.2011, 19:18) *
Может гн. Карпусь поделится где он видел рубильники на два направления, реверсивные как он их называет, без среднего положения, да еще установленные на вводе, а заодно и как он с такими рубильниками собирается снимать напряжение например для замены предохранителей, наверное каждый раз заказывать отключение с ТП.
Поповоду места подключения АВР полностью согласен, оно должно быть с вводных кабелей, хотя за последнее время видел не мало объектов выполненных именно по приведенной схеме в соответствии с согласованными проектами.


ВР 32!!!!! гн.bkv70. а например для замены предохранителя надо пользоваться инструментом а не голыми руками, и при отключенной нагрузке
attawan555
Цитата(Rus75 @ 16.12.2011, 21:07) *
Только вот в этом режиме о питании АВР от двух вводов можно забыть.
А учет на АВР ПРЕДУСМОТРЕН. см.схему внимательнее.

Ничего подобного. Если схема АВР предусматривает приимущество по первому вводу, то всё нормально будет работать по схеме с одним реле контроля напряжения. А что касается разъеденителя ВР32, то у него есть нулевое положение контактов. Иначе никак.)))
5a8el
http://aenergetika.ru/pereklyuchateli_pb,_pc

Описание ПБ-36
ailcat
Нормальная схема ГРЩ с вводом типа "крест" и несколько нестандартным включением АВР (после вводных рубильников).

Если делать "по учебникам" - то на вводах Панели 3 надо ставить вводные разъединители, а кабели ее питания цеплять до вводных рубильников Панелей 1 и 2 (то есть прямо на вводы от питающей ТП)

Если же допустить, что отказ оборудования, запитанного от АВР, не может привести к гибели людей - то такая схема может считаться хорошей.