схемка для обсуждения
Здравствуйте.
Прислали мне тут схему ГРЩ... вроде простая, но что то в ней не так.. а что понять не могу.
Подскажите пожалуйста
HasBolla
15.12.2011, 10:57
большааая, долго смотреть надо, однако
отходящие смотреть не надо... там все понятно... панель ввода и АВР меня напрягает
мне не нравится, что АВР подключен после переключающих рубильников. рубильники могут оказаться в таком положении, что оба ввода АВР окажутся запитанными от одного внешнего источника,что противоречит определению 1 категории электроснабжения.
ну вот как бы... оба ввода вообще по схеме рабочие
но с другой стороны не до рубильников же включать вводы от АВР... и не после автоматов защиты
По схеме это не вводные рубильники (которые отключают нагрузку от ввода), а рубильники,которые обеспечивают вторую категорию. По этому за ними включать первую нельзя, иначе в случае включения секционной перемычки по 2-й категории ваш АВР оказывается только на одном вводе и 1-я категория становится третьей.
И до рубильников подключают АВР. Но тут нужно смотреть, что за схема выше (ближе к источнику)
HasBolla
16.12.2011, 13:52
Проще говоря вводы АВР должны быть продолжением питающих линий ВРУ, дабы не отключались при переключении рубильников. А в этой схеме рубильники(именно этого типа) можно вывести в нейтральное положение и обесточить АВР.
Иван Карпусь
16.12.2011, 16:36
все там правильно, АВР подключен после аппарата управления и до автоматического выключателя, рубильники на вводе реверсивные и скорее всего без среднего положения-обычная схема "КРЕСТ" , где там кто то увидел секционую перемычку? нет ее там и быть не может, это же не ТП!! узлы учета тоже стоят там где надо! так что обычная схема ГРЩ, можешь даже и не заморачиваться!
единственное что можно добавить- электросбытовая компания обычно требует организовать отдельно узлы учета на лифты, системы противопожарной защиты и тд, но это они вам и так пропишут когда понесете согласовывать.
Схема крест, это и есть перемычка между секциями,т.е.когда пропадает питание на одной из секций, то рубильником производится замыкание секций между собой( и есть обеспечение второй категории.Только вот в этом режиме о питании АВР от двух вводов можно забыть.
А учет на АВР ПРЕДУСМОТРЕН. см.схему внимательнее.
Может гн. Карпусь поделится где он видел рубильники на два направления, реверсивные как он их называет, без среднего положения, да еще установленные на вводе, а заодно и как он с такими рубильниками собирается снимать напряжение например для замены предохранителей, наверное каждый раз заказывать отключение с ТП.
Поповоду места подключения АВР полностью согласен, оно должно быть с вводных кабелей, хотя за последнее время видел не мало объектов выполненных именно по приведенной схеме в соответствии с согласованными проектами.
Иван Карпусь
24.12.2011, 16:25
Цитата(bkv70 @ 23.12.2011, 19:18)

Может гн. Карпусь поделится где он видел рубильники на два направления, реверсивные как он их называет, без среднего положения, да еще установленные на вводе, а заодно и как он с такими рубильниками собирается снимать напряжение например для замены предохранителей, наверное каждый раз заказывать отключение с ТП.
Поповоду места подключения АВР полностью согласен, оно должно быть с вводных кабелей, хотя за последнее время видел не мало объектов выполненных именно по приведенной схеме в соответствии с согласованными проектами.
ВР 32!!!!! гн.bkv70. а например для замены предохранителя надо пользоваться инструментом а не голыми руками, и при отключенной нагрузке
attawan555
8.2.2012, 12:55
Цитата(Rus75 @ 16.12.2011, 21:07)

Только вот в этом режиме о питании АВР от двух вводов можно забыть.
А учет на АВР ПРЕДУСМОТРЕН. см.схему внимательнее.
Ничего подобного. Если схема АВР предусматривает приимущество по первому вводу, то всё нормально будет работать по схеме с одним реле контроля напряжения. А что касается разъеденителя ВР32, то у него есть нулевое положение контактов. Иначе никак.)))
Нормальная схема ГРЩ с вводом типа "крест" и несколько нестандартным включением АВР (после вводных рубильников).
Если делать "по учебникам" - то на вводах Панели 3 надо ставить вводные разъединители, а кабели ее питания цеплять до вводных рубильников Панелей 1 и 2 (то есть прямо на вводы от питающей ТП)
Если же допустить, что отказ оборудования, запитанного от АВР, не может привести к гибели людей - то такая схема может считаться хорошей.