С каждым новым объектом, приходят все новые и новые замечания от госэкспертизы, причем по тем случаям, при которых раньше никогда не было вопросов.
Вот один из них:
Сейчас разрабатываю проект общественного здания с размещением на первом этаже кафе (небольшого ресторана), а на верхних этажах размещены офисы и небольшая гостиница(самые верхние этажи).
Стояки бытовой канализации, соответственно проходят через помещения кафе, в технологических каналах без установки ревизий. Эксперт пишет замечание:
Цитата
"Стояки канализации проходят через производственные помещения, обеденный зал предприятия общественного питания, что недопустимо. Основание СаНпиН 2.3.6.1079-01 п3.10"
Данный пункт гласит:
Цитата
3.10. Прокладка внутренних канализационных сетей с бытовыми и производственными стоками не проводится под потолком обеденных залов, производственных и складских помещений организаций. Канализационные стояки с производственными стоками разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий.
Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения допускается прокладывать только в технологических каналах (горизонтальных, вертикальных).
Канализационные стояки не прокладывают в обеденных залах, производственных и складских помещениях.
Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения допускается прокладывать только в технологических каналах (горизонтальных, вертикальных).
Канализационные стояки не прокладывают в обеденных залах, производственных и складских помещениях.
В пояснительной записке проекта было дано подробное описание мероприятий при проходе канализации через данные помещения. Мною был дан ответ, что все мероприятия пункта 3.10 были выполнены, на что эксперт ответил, что последнее предложение п 3.10
Цитата
Канализационные стояки не прокладывают в обеденных залах, производственных и складских помещениях.
в принципе запрещает прокладывать стояки канализации через все помещения предприятий общественного питания.Также было написано замечание об устройстве трапов в месте установки бытовых холодильников (не помещении) со ссылкой на СНиП 2.11.02-87 п 4.1
Цитата
Холодильники должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым, производственным и противопожарным водопроводом и системами канализации.
Как быть?