Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: промывка труб ВПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
BUG87
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, нужно ли делать промывку труб водяного пожаротушения?
BTS
Цитата(BUG87 @ 20.12.2011, 11:54) *
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, нужно ли делать промывку труб водяного пожаротушения?

См СП5 п.5.7.10
BUG87
BTS,
Спасибо! Только насколько я понимаю там речь идет о АУПТ. У меня же спринклерная система и система водяного пожаротушения(от ПК) раздельные. Или же этот пункт можно отнести и к пожаротушению от ПК?
Sindarkon
ППБ 01-2003 п.89; ГОСТ 12.4.009-83* п.2.4.3.
Само промоется. smile.gif
BTS
Цитата(BUG87 @ 20.12.2011, 13:33) *
У меня же спринклерная система и система водяного пожаротушения(от ПК) раздельные. Или же этот пункт можно отнести и к пожаротушению от ПК?

См. также СНиП 3.05.01-85 п.3.10
BUG87
Sindarkon, BTS
Cпасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.