Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Freecooling
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SergeiRZN
Добрый день всем.
Как посчитать теплопоступления от электроники на базовых станциях?
И если кто обладает информацией по системе freecooling для базовых станциях, то подскажите как его организовать или ссылку киньте.
Заранее спасибо.
daddym
Как обычно, 100% электричества переходит в тепло.
Фрикулинг обычно используется встроеный в соответвующие кондиционеры. Ссылок миллион ну вот могу дать еще одну
http://www.abc4dc.org/sites/default/files/..._HPF_PD_Rus.pdf
Гампопа
Цитата(SergeiRZN @ 20.12.2011, 17:30) *

Ссылка
Андрей 113
Пытался как то проработать вариант фрикулинга на небольшой системе прецизионного кондиционирования, многовато гемороя. Серверная кВт на 20-25 тепла была, хотел установить прецизионные кондиционеры с фрикулингом, возникшие проблеммы: мощность насосов на гликоль повышеная, смесительный клапан на гликоль выше 30%-го проблемма найти, опять же подогрев штока клапана требуется, доп помещение для насосов, расширит. баков и прочего оборудования требуется. Еще в моей ситуации нужен был 100% резерв оборудования с переключением раб/рез. возможно возникла бы проблемма с переключнием на резервную систему в сильные морозы из-за застывшего гликоля.

Базовая станция это, я так понимаю, для установки связевого обоудования? У поставщиков прецизионных кондеев есть специальное оборудование шкафное для этих целей: кондиционер, два воздуховода, забор и выброс воздуха (если не ошибаюсь как раз фрикулинг) тепловые нагрузки 3-5кВт.
SergeiRZN
Спасибо за ссылки.
Подскажите еще как теплопоступления от электронного оборудования посчитать?
Андрей 113
Цитата(SergeiRZN @ 21.12.2011, 9:23) *
Спасибо за ссылки.
Подскажите еще как теплопоступления от электронного оборудования посчитать?

Спросите у технологов. Обычно принимают 100% электрической мощности.
SergeiRZN
Цитата(Андрей 113 @ 21.12.2011, 9:34) *
Спросите у технологов. Обычно принимают 100% электрической мощности.

Спасибо.
Прецизионные кондиционеры рассматривал,но по габаритам не прошли(даже самые малые). Габариты наших установок до 400х500х1000. Там используется термоэлектрические холодильные установки.
daddym
Цитата(SergeiRZN @ 21.12.2011, 11:39) *
Спасибо.
Прецизионные кондиционеры рассматривал,но по габаритам не прошли(даже самые малые). Габариты наших установок до 400х500х1000. Там используется термоэлектрические холодильные установки.

Ну а нахрена тогда фрикулинг? Просто по мере надобности уменьшаете ток в термоэлементах. А то и вовсе в обратку перекидываете.
В принципе есть и специальные миниатюрные шкафные кондеи - но по отзывам гавно у всех производителей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.