Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка в водовод Ду 900
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Mixxalych
Добрый день!
имеется стальной водовод Ду 900 (нар. диам. 920). необходимо осуществить врезку под давлением (давление 1,5-2 атм).
Может кто где встречал хомут для данного диаметров труб (желательно с фланцевым отводом)?
Или придется делать самопальный девайс с использованием сварки?
даниил
диаметр врезки?
Mixxalych
Цитата(даниил @ 21.12.2011, 12:31) *
диаметр врезки?

Ду 65-80, скорее всего будет 65
даниил
что то похожее на нужное вам:
http://www.egplast.ru/pipeline_armature?ro...at=7&doc=62

а саму технологию врезки гуглите по - врезка в газопроводы под давлением.
Mixxalych
Цитата(даниил @ 21.12.2011, 13:07) *
что то похожее на нужное вам:
http://www.egplast.ru/pipeline_armature?ro...at=7&doc=62

а саму технологию врезки гуглите по - врезка в газопроводы под давлением.

Спасибо похоже на то что нужно!