AnnaZ
Дорогие коллеги,помогите решить следующий вопрос Имеется здание котельной,которое в свою очередь состоит из двух самостоятельных зданий. Ввод водопровода один. В каждом здании имеются по два пожарных шкафа. Вопрос заключается в следующем:можно ли запитывать пожкраны разных зданий от одного ввода. И если можно,то какой мы берем расход (2х2,5л/с или 4х2,5л/с) Чтобы было понятнее прилагаю чертеж
Fisher155
Можно, если напора хватит. Расход смотри по таблице в СНИП или в СП
Водяной
Цитата(AnnaZ @ 21.12.2011, 12:41) *
Дорогие коллеги,помогите решить следующий вопрос Имеется здание котельной,которое в свою очередь состоит из двух самостоятельных зданий. Ввод водопровода один. В каждом здании имеются по два пожарных шкафа. Вопрос заключается в следующем:можно ли запитывать пожкраны разных зданий от одного ввода. И если можно,то какой мы берем расход (2х2,5л/с или 4х2,5л/с) Чтобы было понятнее прилагаю чертеж


1)Запитывать можно от одного ввода.

2)КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76

17.5. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.
AnnaZ
Всем спасибо,кто ответил Вы мне очень помогли