Tolokonceva
Здравствуйте!
Заказчик просит заменить на системе противопожарного водопровода вентили чугунные муфтовые на краны шаровые. Отписываемся, что в проекте заложено сертифицированное противопожарное оборудование. Упирается хочет шаровые краны. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.
Sindarkon
Ищите и обрящете.
Alex_nightmare
Кроме того, что пожарный кран подлежит обязательной сертификации существует еще один важный практический момент- полное открытие шарового крана всего четверть оборота- и полный напор получается почти мгновенно- как следствие гидроудар может вырвать ствол из рук и шланг превращается в неуправляемую змею с набалдажником, крушащим всё и вся. Поберегите людей...
Водяной
Цитата(Tolokonceva @ 21.12.2011, 13:53) *
Здравствуйте!
Заказчик просит заменить на системе противопожарного водопровода вентили чугунные муфтовые на краны шаровые. Отписываемся, что в проекте заложено сертифицированное противопожарное оборудование. Упирается хочет шаровые краны. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.


если речь идёт об арматуре на раздающих трубопроводах, то почему бы и нет...
если речь идёт об комплекте пожарного шкафа, то нет....гидроудар...согласен с Alex_nightmare