Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danfoss VLT FC300
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
pjifrost
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с данным частотником (Danfoss VLT FC300)? Не могу понять как настроить его работу с обратной связью (система ГВС с датчиком давления). При переключении в автоматический режим он давит на максимум и все! И еще один вопросик, может ли этот частотник переключать сдвоенный насос через заданные промежутки времени, если да, то где это программируется? Слижком уж мудреные у них мануалы.... Спасибо!
Гервин
А что вам Danfoss VLT FС202 не покупалось?Специальная "водяная" серия,все в мануале ясно и понятно....
BROMBA
Цитата(pjifrost @ 23.12.2011, 16:45) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с данным частотником (Danfoss VLT FC300)? Не могу понять как настроить его работу с обратной связью (система ГВС с датчиком давления). При переключении в автоматический режим он давит на максимум и все! И еще один вопросик, может ли этот частотник переключать сдвоенный насос через заданные промежутки времени, если да, то где это программируется? Слижком уж мудреные у них мануалы.... Спасибо!

Да.
Так же, как и в 102 и 202...
Разберитесь с заданием и масштабированием.
Нет. Самостоятельно не может. В 302-й серии нет секции 23-"временные функции"; только в 102-й и 202-й
Та нема за шо...
pjifrost
Мы не закупали оборудование, работаем с тем что есть...
BROMBA - спасибо!!
gansales
Цитата(BROMBA @ 24.12.2011, 16:46) *
Так же, как и в 102 и 202...
Разберитесь с заданием и масштабированием.


Немного по другому, сейчас некогда, если никто не ответит, то позже распишу...
gansales
Отличия от заводских:

020 - Частота (Гц)
023 - Задание (единицы)
024 - ОС (единицы)

Эти три параметра "на скорость" не влияют, просто удобнее работать. Далее:

100 - Процесс
101 - VVC+
103 - Автоматическая оптимизация

120 - 125 - С шильдика

129 - выполнить адаптацию

301 - бар
302 - требуемое минимальное давление в барах (можно оставить 0)
303 - требуемое максимальное давление (не выше указанного на шильдике датчика давления)

310.0 - если не используется внешнее задание, то нужное давление можно задать в этом параметре. задаётся в процентах от диапазона 0% соответствует значению в параметре 302, а 100% - в параметре 303. Если используется внешнее задание (например от потенциометра), то здесь должен стоять 0%.

Если для задания используется внешний потенциометр, то пар. 315 - Аналоговый вход 53, а 316 и 317 лучше переключить в "не используется" (не обязательно)

416 - лучше для насоса установить не более 120% (достаточно 110%)

414 - 50Гц
419 - 55 Гц

610 - 0В (можно оставить 0,07В по-умолчанию)
611 - 10В

614 и 615 - аналогично 302 и 303 параметрам.

622 - 4мА
623 - 20мА
624 - 0 бар
625 - значение максимального давления с шильдика датчика

!Переключить 54 вход в токовый режим и подключить к нему датчик давления. Реальное значение давления см. дисплей нижняя строчка.

720 - Аналоговый вход 54

733 - пропорциональная ПИД-регулятора, настроить (если мелкий насос, до 10 кВт - попробуйте поставить 0,6)
734 - интегральная ПИД-регулятора, настроить (можно попробовать 0,3)

Вроде всё, цифровые входы не расписываю, т.к. судя по всему он у Вас и так запускается и останавливается.

Но вообще конечно использовать FC302 для насоса - это приблизительно как использовать танк для вспашки огорода.
pjifrost
gansales спасибо за подробный ответ, попробую завтра, пока частотники работают в ручном режиме. В автоматическом запускаются, но давят по максимуму. Согласен для простого частотного регулирования насоса FC-300 это космос, но не мы проектировали, надо работать с тем что есть. Спасибо еще раз!
BROMBA
Цитата(gansales @ 28.12.2011, 15:25) *
Отличия от заводских:
.........................

!Переключить 54 вход в токовый режим и подключить к нему датчик давления. Реальное значение давления см. дисплей нижняя строчка.

............................
734 - интегральная ПИД-регулятора, настроить (можно попробовать 0,3)
...........................

Но вообще конечно использовать FC302 для насоса - это приблизительно как использовать танк для вспашки огорода.

Да, всё правильно. почти. 302-я больше напоминает легендарную 2800-ю, особенно в разделе 7.
Почему-то все забывают об одном ньюансе - 4-13... Всё это ваше масштабирование без соответствия 4-13 (с учетом скольжения) и 1-25 работает черезжопастно. Так уж они устроены, все эти ваши 102, 202 и 302-е... и 051-е туда же... Почему-то без согласования этих величин получается, что задание масштабируется криво, отсюда "давят со всей дури"...
1-03 при работе с насосом мало на что влияет - это вам не вентилятор и не дымосос; если будет выставлен "постоянный момент", разницы никто не заметит... 7-34 = 0,3... издеваетесь, что ли; для насосов ГВС/ХВС/сетевых/подпиточных/взрыхления/деаэраторных и других всякоразных, время интегрирования можно подбирать в пределах 1,25...5 сек в зависимости от трассы, бойлера и так далее; 0,3 - это избыточно, не раз наблюдали (на лензах и зименсах в том числе) офигенный бойлер в роли баяна...
Ну, последняя фраза как бы преисполнена чувством юмора - серия 2800 на насосе - это вполне кошерно, 6000-я не не ударяет панелькою в грязь, 102-я молотит, как потерпевшая, 051-я - аж бегом, Ленза Е82EV - тоже нелохо, ММ420/430 - тож нормалёк, про всяки моэллеры, хитачи и лензы-СМД/ТМД ваще не упоминаем, чем же ж плоха 302-я?... Какая разница, на самом деле, 302-я и 202-я ить по цене... ну, Вы понили...
gansales
4-13 и 4-14 завязаны м/у собой, меняешь одно - меняется другое.
Интегральная (7-34) у Данфосс и у Сименс при одинаковых цифрах абсолютно разные величины, и более того(!) у самого Данфосс в какой-то из серий (сейчас уже не помню, возможно как раз в 302) отличается от аналога в остальных сериях, к тому же написал-же "можно попробовать...."
к 1-25 привязывается мат. модель и время разгона-замедления и всё, на остальное он не влияет.
1-03 - "кто-то" заметит разницу если догадается проверить потребляемую мощность в варианте с постоянным моментом и сравнить с Авто Оптимизацией, или приложит ладонь к ЭД на 10Гц и ниже.
На счёт последней фразы: 302 на 30 кВт это абсолютно то же, что и Аква на 37 кВт (по железу), при этом стоит дороже (почти на тысячу). Если же сравнивать одинаковой мощности - по цене почти в два раза. К тому же задачи всё-таки у них разные, да использовать можно, но ведь и на "скорой помощи" можно "таксить".. wink.gif
BROMBA
Цитата(gansales @ 11.1.2012, 11:37) *
4-13 и 4-14 завязаны м/у собой, меняешь одно - меняется другое.
и да и не да...
Цитата(gansales @ 11.1.2012, 11:37) *
Интегральная (7-34) у Данфосс и у Сименс при одинаковых цифрах абсолютно разные величины, и более того(!) у самого Данфосс в какой-то из серий (сейчас уже не помню, возможно как раз в 302) отличается от аналога в остальных сериях, к тому же написал-же "можно попробовать...."
угу, отличается... помнится, у кого-то, как бэ не у лензы, вообще в миллисекундах...
Цитата(gansales @ 11.1.2012, 11:37) *
к 1-25 привязывается мат. модель и время разгона-замедления и всё, на остальное он не влияет.
влияет. компенсация скольжения. побалуйтесь как-нить с часовым тахометром...
Цитата(gansales @ 11.1.2012, 11:37) *
1-03 - "кто-то" заметит разницу если догадается проверить потребляемую мощность в варианте с постоянным моментом и сравнить с Авто Оптимизацией, или приложит ладонь к ЭД на 10Гц и ниже.
заметит, если сальники утянуты до канцура, закисли нафиг, а поддатый слюсарь вокруг бродит, репу чухает. пассатижами...
Цитата(gansales @ 11.1.2012, 11:37) *
На счёт последней фразы: 302 на 30 кВт это абсолютно то же, что и Аква на 37 кВт (по железу), при этом стоит дороже (почти на тысячу). Если же сравнивать одинаковой мощности - по цене почти в два раза. К тому же задачи всё-таки у них разные, да использовать можно, но ведь и на "скорой помощи" можно "таксить".. wink.gif
во, как зацепило, хи-хи-хи... а шо делать, ежли заказчику дилерюги зарядили - "во, вишь, дорожэ, значит лучче! фатай, не думай!". а тот и повелся - ни взад не вернуть, ни по назначенью прикрутить, и дебилом выставитьс сцыкотно... шо Вы в таких ситуёвинах депаете? берете в работу железяку или плавно помавая руками, принмаете красивые позы, строгим лицом какбэ намекая? таксовать можно и на БМП, и на Белазе, если шо, только цена, ну Вы понили... )))))
хи-хи-хи...

зы: если заметили очепятки, не пинайте, пост набирался "пальцетыком" на планшетнике украинского производсва с державномовной виндовз 7... так-то!
Сергей Валерьевич
Цитата(BROMBA @ 13.1.2012, 0:21) *
зы: если заметили очепятки, не пинайте, пост набирался "пальцетыком" на планшетнике украинского производсва с державномовной виндовз 7... так-то!

В очередной раз спрашиваю про цэй девайс, мона в личку, по свойски, как земляку..
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.1.2012, 9:07) *
В очередной раз спрашиваю про цэй девайс, мона в личку, по свойски, как земляку..


Не, ну и как это называецца?



Ай-ай-ай...
Сергей Валерьевич
"Не виноватая Я... Он сам пришел.." (Брилиантовая рука)
Гляну в настройках, вроде проблем раньше не было..

Отключить использование вами личных сообщений?
Если вы отключите использование вами личных сообщений, вы не сможете отправлять и получать личные сообщения.
Стояло и стоит НЕТ по умолчанию.. Всегда принимал без проблем любую переписку..
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.1.2012, 13:23) *
"Не виноватая Я... Он сам пришел.." (Брилиантовая рука)
Гляну в настройках, вроде проблем раньше не было..

Отключить использование вами личных сообщений?
Если вы отключите использование вами личных сообщений, вы не сможете отправлять и получать личные сообщения.
Стояло и стоит НЕТ по умолчанию.. Всегда принимал без проблем любую переписку..

не, не проходит...
ладно, тогда так:
Цитата
В очередной раз спрашиваю про цэй девайс, мона в личку, по свойски, как земляку..

и раз
и два
и три
и четыре
и пядь
и шэсть
и сэмъ

Как-то так...


Сергей Валерьевич
Извиняюсь, из скана заголовка сообщ №12 нашел это чудо... Огромное спасибо, бум думать..
Не привычно как то без клавы работать по началу будет..
И как он себя в боевой обстакановке чувствует?
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.1.2012, 23:22) *
Извиняюсь, из скана заголовка сообщ №12 нашел это чудо... Огромное спасибо, бум думать..
Не привычно как то без клавы работать по началу будет..
И как он себя в боевой обстакановке чувствует?

Нормально, пошустрее старого ноута, несмотря на 7-ку с массой свистелок и перделок.
Достоинства - мобильность, 2 USB-порта, в одном свисток от аккумуляторной мыши Sigma M500, в другом - или свисток СОМ-порта, или кабель к Данфоссу, или если совсем невмоготу - резиновая клавиатурка Gembird KB-109F или King BL-104A... Для подключения к ПЛК есть Ethernet RJ45, (кручённый или прямой кабель - уже без разницы); если к ПЛК уже подключен или TP-Link или Tenda, кабель уже и не нужен - "вафля" добивает метров на 30...50...
3G из подвала работает хреново, но в помещении на поверхности - исправно: Утел - это Вам не колченогий Велтон;
Получилось сделать нормальный блютуз штатным драйвером - вообще песня: на 30 метров читает файловую систему телефонов и прочих гаджетов (даже блютус-гарнитурка работает); кстате, работает не только WCDMA, но и GPRS/EDGE от Киевстар; получилось активировать голосовую связь, можно даже с него звонить, антеннка вполне...
МСТ, GDC, ZelioSoft, CodeSys, Autocad Electric 2012 (ну, Автогад + пальцетык = ....(тут должны быть матюки)...) - без вопросов (получилось сделать распознавание древних .hlp, так шо щас вообще без проблем). Ну, там, Оффис, Опера Некст, Скайп, Гугелгрязь, Торрент, КМ-плеер, - без вопросов, даже звуковушка 24-битная... Когда заняцца нечем, рубимся на нем в Fallout... так шо мощности и объема винта хватает на всё-про-всё... Да, таки распознаёт пальцеписный ввод (только матюки правит) и поддерживает 8 жестов редактирования/навигации (настраиваются)...
Недостатки - не без них: обратная сторона мобильности - 2,5...3 часа работы - на объекте надо всё делать очень быстро; в режиме "сна" - примерно 6 часов. "Пальцетык" и Виндовз-7... работа в МСТ и GDC - с непривычки - пытка, попасть корявками в мелкие надписи - не для слабонервных (вот зачем мышабрик; есть, правда виртуальная мыша, но с непривычки выглядит настолько дико...) экранная клавиатурка - нормальная, размер и чувствительность настраиваецца, но, сволочь, непрозрачная... Звук... ну, хороший мобильник жужжит получше - динамики ну уж очень мелкие... Ну, еще - всё-таки тяжеловат, и ощутимо греется, но встроенный кулер довольно тихий...
Пока так...
Пока нравится. После старого ноута - вообще песня...
Сергей Валерьевич
Цитата(BROMBA @ 18.1.2012, 2:17) *
Нормально..

Эх, соблазнительно, так сказать, поддержать своего производителя..
BROMBA
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.1.2012, 12:03) *
Эх, соблазнительно, так сказать, поддержать своего производителя..

А вай бы и нот? Мы вон аж 3 штуки на контору купили - директору, ведущему и главному. Теперь и на совещаниях с заказчиком есть куда нерадивых киповцев носом натыкать в разрешении 1024х600 в цвете и со звуком, и на подвальном объекте, где даже посцять негде, частотничек и ПЛК настроить, и в конторе справошнички-инструкции почитать, и с поставщиками по скайпу погавкацца, почта опять жэ...
Да, вот сегодня на подвальном ТП еще один недостаток вылез - позабыли отключить G-сенсор, и при наклоне планшета, он взял, да и перевернул экран с работающей МСТ... второй набор уставок так вот и обрезало, потому что экран-то по вертикали узкий... наверное отечественные производители громко икали и роняли отвертки...
А так - нормально - еще одну 202-ечку сегодня им настроили... на нем же и отчетик с чертежиком и графиками накорябали... Но, опять же, без мышабрика пока трудновастенько...
Сергей Валерьевич
кака всегда..
"я не зря выделил ответ оф сервиса, судя по нему они неимеют к разработке сего девайса совершенно никакого отношения.... все что они сделали так это в биос свой логотип вставили... и все...
поэтому называть сие чудо украинским продуктом язык никак не поворачивается...
и то что упаковка имеет его логотипы и описание еще не говорит о том что именно продукт национального производителя...
поэтому- китай он и в африке китай...
только он также бывает хорошего качества, вскрытие это и подтвердило...
качество сборки отменное. как и качество пайки..."
отсюда http://impad.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=38
да, отстаем однако..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.