Вопрос вот какой: Имеется торговый комплекс в 3 этажа без чердака. Нужно ли выполнять изоляцию системы вакуумного водостока (трубы ПЭ, воронки с электрообогревом)? если да, то где и чем лучше изолировать? Заранее спасибо!
VladimirAS
новый год продолжается, да?)
@@@
Считайте точку росы на поверхности труб.
При Тн.в. +5 С отн. влажность 100% .
Т воды +1 ( при таянии снега на кровле.
Т вн. +22С отн.влажность 40% ( с учетом внутренних влаговыделений ).
Т поверхности трубы не должна быть ниже +8С.

Примерно так.
VladimirAS
Спасибо, @@@!
Но нет ли простого определения типа - при проходе по зданию (t=18-20C) внутри шахт, коробов изоляция не нужна, при пересечении трубопроводов теплоснабжения - нужна. При прокладке под потолком рабочих комнат и т.д. нужна/нет. Или я ошибаюсь?