Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка насоса Grundfos SQE без блока CU300/CU301
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Alex_
Собственно, основной вопрос в названии. Хотелось бы еще врубиться, как управляется частотник, ведь он вроде как встроен в SQE. На сайте не нашел инструкций на CU300/CU301, а у иженеров grundfos'a разговор короткий, типа зачем Вам SQE без CU300?
Игорь Борисов, это скорее к Вам wink.gif wink.gif wink.gif Помнится, что-то писали по этому поводу.
Игорь Борисов
Естесно - нет. SQE + CU301 (предпочтительнее чем CU300) является насосом с частотным регулированием... причем часть схемы находиться в насосе, а часть в блоке. Если эту электронную (силовую) часть частотника из SQE изьять - получится насос SQ... Так к чему тратить лишние деньги если не ставите CU?
Игорь Борисов
Цитата(Alex_ @ Aug 22 2006, 16:09 )
На сайте не нашел инструкций на CU300/CU301,

Мануал прикладываю...
Alex_
Спасибо
Игорь Борисов
Да не за что. Имхо - Грюндфос таким разделением убил двух зайцев... обеспечил охлаждение силового блока и защитил себя от применения электроники других производителей... Да и зачем? CU301 оччень круто и симпатично выглядит... Все, у кого стоит, внешним видом довольны...
Гость_Валерий
Добрый вечер. Прошу прощения за дилетантский вопрос. Значит, ситуация следующая. Родное предприятие, где я занимаюсь Электрохимзащитой, построило дом. На водозаборе установлен насос Грюндфос (не помню точно тип) со станцией управления CU301. Так вот, год всё работало, как часы, недавно случился такой глюк: после отключения напряжения насос то не запускается, то включается и качает до 9 бар, при установленных 3, то качает до 0,5 бар и никакой логики и закономерностей. В чём может быть причина? Руководство наседает, сдали его мне в эксплуатацию, я же этим никогда не занимался. Короче - проблема. Специалистов по такому оборудованию в нашей тайге не найти.
Игорь Борисов
CU301 работает только с SQE. Перепад напряжения нередко выводит его из строя... thumbdown.gif
Резюме - меняйте CU301. У вас он еще на гарантии - звоните в службу сервиса грюндфос - пущай едут и меняют.

Работая на дом - я так понял - многоквартирный - он быстро износится - рабочие камеры полиамидные - если диаметр скважины позволяет - меняйте насос на SP.
Guest
Спасибо за совет, дом двухэтажный двухквартирный, поэтому насоса хватает, а сколько там гарантия?
Игорь Борисов
2 года, но ОБЯЗАТЕЛЬНО должен пприсутствовать гарантийный талон.
Валерий Ник
Талон есть, спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.