Полная версия этой страницы: 
Чистка системы отопления.
  
 
 
  Доброе время суток всем ФОРУМЧАНАМ.
Подскажите пожалуйста каким фильтром можно почистить систему.
В системе много окалины и все такое что не магнитится.
Картридж в фильтре забивается наглухо минут через 10, при условии, протока через отверстие в 8мм. Давление в системе 1,5.
Если кто может посоветовать каким фильтром пользоваться, буду очень признателен.
В данный момент пробовал Экогейзер.
 
 
 
  Skorpion
  17.1.2012, 20:20
  
 
  У Вас многоэтажный дом?
 
 
 
 
  у Вас отопление центральное, или свои бойлеры, которые греет город?
если свои бойлеры - поставьте очистку на подпитку, и сетку на обратку.
 
 
 
 
  У нас 5 этажное строение.
Система закрытая.
Сетка не спасает, через неё все пролетает, фрагция грязи очень мелкая. ОТ 20 до 10 Мкм.
 
 
 
  Skorpion
  18.1.2012, 16:53
  
 
  По-моему, надо поставить напорный механический фильтр.
 
 
 
 
  у Вас мягкая вода и металлическая разводка?
замучаетесь собирать грязь.
можно поставить осадочник с обратной промывкой. ставьте на обратке, только не в линию, а параллельно, с байпасом, отбирая на фильтр часть потока. корпус берите нержавейку, клапан промывки - либо бронзовая шайба вход-выход с обвязкой кранами для промывки, либо клапан автоматический на горячую воду.
постепенно соберете всю грязь. мы так очищали оборотное водоснабжение на воде с каменной пылью
 
 
 
 
  Совет конечно дельный.  NICK2
У нас этилен гликоль.
Если не трудно вышлите то чем чистили, или где можно посмотреть на него.
И где купить?
 
 
 
 
  Интересно есть ли у кого такой опыт?????????????
 
 
 
 
  Цитата
Если не трудно вышлите то чем чистили, или где можно посмотреть на него.
И где купить?
любой осадочный фильтр. загрузка - кварц.песок. мы использовали корпус 1044, чистили из трубы Ду100 - отопление (вода поступала естественным образом). и чистили таким образом воду оборотку из резервуара градирни (воду подавали насосом).
корпус - нерж или оцинковка (на горячую воду), например Lorivan, Aquapro, либо российские изготовители. 
называю производителей, а поставщики и торговые марки, под которыми это продается в России могут быть самые разные.
шайбы вход-выход есть у Fleck, у него же есть клапаны с автоматической промывкой на горячую воду.
по поводу этилен-гликоля, думаю, что химстойкости у оборудования хватит.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлана первом плане - осадочные фильтры с автоматическим клапаном управления
левее - картриджный фильтр доочистки.
 
 
 
 
 
  Спасибо за совет, будем пробовать.
 
 
 
 
  По пробовали, не помогает.
Грязь просто пролетает.
 
 
 
 
  осадочник может взять максимум 40 мкм.
более мелкое - только с коагулянтом. или через картриджный фильтр., то есть после осадочника - картридж. забиваться конечно будет, но медленнее, чем без фильтра.
какая загрузка в осадочнике? берите самый мелкий кварц, для бассейнов, фр. 0,4-0,8 или 0,5-1,0.
вода через осадочник идет? скорость фильтрации какая? больше 5 -10 м/час нежелательно
у Вас этиленгликоль. бо его знает, чего ему надо.
 
 
 
 
  Толя, похоже у тебя цинк в системе. либо убирай цинк либо отказывайся от гликоля.
 
 
 
  Igor Barishpolets
  26.1.2012, 20:01
  
 
  Цитата(АНТ @ 19.1.2012, 22:46) 

Интересно есть ли у кого такой опыт?????????????
Какой опыт есть у каждого специалиста!
Образование хлопьев, их химический состав, фракционный состав зависит от вида гликоля, примесей в нем, материала системы и термо-барического режима.
У вас вопросов много, а исходные данные отсутствуют! 
 
 
 
 
 
  Спросите какие исходные данные еще интерисуют?
Все что знаю раскажу.
 
 
 
 
  Есть один интересный способ.
В челябе делают фильтры, грязевые.
Повезу эту смесь, и посмотрю чего получится.
 
 
 
 
  Сегодня отвез образец.
Грязевой смеси, в пятницу будем смотреть на результат.
 
 
 
 
  Завтра В их лаборатории поставим ЭКСПЕРИМЕНТ
Отчитаюсь позже
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.